Приветствую Вас Гость :: RSS :: Понедельник :: 03.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Коэффициенты на демонтажные работы
краказябраДата: Четверг, 23.10.2008, 12:01 | Сообщение # 1
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата коэффициенты на демонтаж из МДС
Строительные и специальные строительные работы (МДС 81-36.2004)
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций К=0,8
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций К=0,8
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции К=0,4
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения К=0,6
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций К=0,7
Монтажные работы (МДС 81-37.2004)
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения К=0,7
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) К=0,6
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части К=0,5
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки К=0,3
Ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004)
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций К=0,8
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций К=0,8
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) К=0,4
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения К=0,6
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций К=0,7




Сообщение отредактировал slavalit - Четверг, 30.01.2014, 05:17
 
veronika-2Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:09 | Сообщение # 361
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Ольга_Лёля, поскольку прямой расценки нет - смотрите по вашим ТЗ реалньым и по тому как доказывать заку будете


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
kmv_EZKHДата: Вторник, 12.04.2016, 15:23 | Сообщение # 362
Лейтенант
Сыктывкар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги прошу уточнить. Например, у меня ремонтные работы, я использую расценку из строительного сборника. И на эту расц из стоит сборника я применяю коэф на демонтаж.
Вопрос: коэф на демонтаж и коэф к ЗТР и ЭМ на строит сборник - они вместе учитываются или какой то один?

Спасибо
 
veronika-2Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:24 | Сообщение # 363
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата kmv_EZKH ()
Вопрос: коэф на демонтаж и коэф к ЗТР и ЭМ на строит сборник - они вместе учитываются или какой то один?

поясните


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
kmv_EZKHДата: Вторник, 12.04.2016, 15:48 | Сообщение # 364
Лейтенант
Сыктывкар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
veronika-2
ну 1,15  1,25 (кроме 46 сб)

всмысле что эти начисления и коэф на демонтаж - они вместе применяются??


Сообщение отредактировал kmv_EZKH - Вторник, 12.04.2016, 15:49
 
veronika-2Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:49 | Сообщение # 365
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
kmv_EZKH
Цитата kmv_EZKH ()
ну 1,15 1,25

обсуждалось это. и к теме не относится совершенно. нет, не применяются они


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
kmv_EZKHДата: Вторник, 12.04.2016, 15:57 | Сообщение # 366
Лейтенант
Сыктывкар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
обсуждалось это. и к теме не относится совершенно. нет, не применяются они
Спасибо
 
Anastasiya_148Дата: Среда, 27.04.2016, 15:12 | Сообщение # 367
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, как расценить снятие тротуарных плит с площадки крыльца? Я взяла расценку 11-01-027-01 с применением коэф. 0,8 (МДС 81-38.2004, п. 3.3.1) - верно ли это?
Когда применять коэф. на демонтаж МДС 81-36.2004, а когда МДС 81-38.2004?
 
Galina53Дата: Среда, 27.04.2016, 17:06 | Сообщение # 368
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата a-beketova ()
Я взяла расценку 11-01-027-01 с применением коэф. 0,8 (МДС 81-38.2004, п. 3.3.1) - верно ли это?
Так ведь если вы сошлетесь на 36 МДС, то к-т  будет тот же (0,8) и даже пункт такой же - 3.3.1) ))

Добавлено (27.04.2016, 17:06)
---------------------------------------------
Но вообще-то ссылаться в вашем случае надо на 36 МДС,  потому как 38 МДС  это Указания по применению ФЕРр, а вас расценка из строительного сборника.

 
Sane4kaДата: Среда, 27.04.2016, 17:18 | Сообщение # 369
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Цитата a-beketova ()
Я взяла расценку 11-01-027-01 с применением коэф. 0,8 (МДС 81-38.2004, п. 3.3.1) - верно ли это?
Нет.
 
Anastasiya_148Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:14 | Сообщение # 370
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Galina53, спасибо, я немного подзапуталась, со сметами недавно работаю
 
Irinka033Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:40 | Сообщение # 371
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте! Подрядная организация предъявила смету за причинение ущерба (при производстве нами работ была повреждена частично внутренняя отделка). Нигде не указано, что это ремонт - просто затраты по восстановлению ущерба. Собственно вопрос:
Работы по демонтажу облицовки стен из гипсокартонных листов расценивают с помощью ТЕР10-05-010-02 с применением коэффициента 0,8 на демонтаж. Есть прямая расценка ТЕРр63-10-1, но ее не берут, так как это не ремонтные работы и МДС81-36-2004 гласит
Цитата
3.3. Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий исооружений определяются по сборнику ФЕР 81-02-46-2001 "Работы при
реконструкции зданий и сооружений".
  3.3.1. В случае отсутствия всборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данныеработы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным
расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и
оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин
и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
  а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных ижелезобетонных конструкций - 0,8;
  б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств(водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) -
0,4;
  г) то же, наружных сетей водопровода, канализации,теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
  д) то же, металлических конструкций - 0,7.

Что-то я вообще выпала в осадок)) Насколько правомерно такое? Первый раз сталкиваюсь с подобным suspect
 
veronika-2Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:44 | Сообщение # 372
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Irinka033
Цитата Irinka033 ()
Есть прямая расценка ТЕРр63-10-1

не учитывает разборку каркаса


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
den795Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:44 | Сообщение # 373
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Irinka033, Расценка 
Цитата Irinka033 ()
ТЕРр63-10-1

Не учитывает разборку металлокаркаса. Его разборку необходимо учитывать дополнительно как и разборку утеплителя.


Денис Владимирович
 
кодировщикДата: Понедельник, 08.08.2016, 12:49 | Сообщение # 374
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
не учитывает разборку каркаса
а нужно ли учитывать, если 
Цитата Irinka033 ()
была повреждена частично внутренняя отделка


Работаю в А0
 
Irinka033Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:52 | Сообщение # 375
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
А в ТЕР10-05-010-02 нет работ по устройству утеплителя. Вот по поводу металлокаркаса да, вы правы, но если он не будет разбираться?
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика