Наша фирма занимается электроналадочными работами. При составлении смет обычно используем коэффициент 1,3 - в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска. Никогда проблемм не было. А тут недавно одна фирма заявила, что этот коэффициент (как и все другие) должен быть обоснован, т.е. в проекте указано, что работы будут проводится при таких-то условиях. Слылалась она на Тех.часть к ТСН-2001 гл.5 п.2.1: В случаях, когда ПРОЕКТОМ органицации стоительства предусмотрено.......... то к ЗП и ЗТР необходимо применять коэффициенты из табл. 1. Таким образом, т.к. проекта у нас нет, то и коэффициент применять мы не можем. А какой проект может быть на рядовую проверку выключателей и кабеля? Правда ли это? И как можно отстоять этот коэффициент?