Ну при окраске берется к-т по количеству слоев, видимо она исходила из этого. На мой вопрос отвечает это чистая математика. А чем руководствуется пояснить не может.
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:09 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
я про ТЕР и говорю. 58-17-5 у меня - Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм а 58-17-2 - кровля из черепицы. Вы же поправляете шифр расценки )
хорошо, хорошо, не спорю
luka75, моё мнение, неправильно брать К на толщину, когда ед. изм. 100 м2
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:11 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Так и я считаю, а чем, каким документом ее...огорчить можно. Или в правильное русло направить?
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
luka75, вам на предыдущей странице vladnik советовал - поменяйте расценку. потому как 340 и 100 - отличаются в разы. и то что расценка на 100м2 - тут роли не играет.
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:13 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2
58-17-5 у меня - Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм
У меня также, теплоизоляция из минваты, поэтому я бы применила коэф-т на увеличение объема работ =3,4.
Сообщение отредактировал ATM - Среда, 12.02.2014, 14:14
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:15 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Т.е. понять и простить? Но где прочитать можно что так к-т применяется?
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
luka75, да нет такого. ни в вашу пользу, ни в ее. только - по договоренности... за 1 раз снять такую толщину - не знаю, получится ли. с другой стороны - ТЗ на толщину до 100 мм ориентированы, а тут явно больше будут. насколько - вопрос. подрядчика тоже понять можно. им зп платить надо рабочим. с другой стороны - К ничем не обоснован, нигде рекомендаций нет. ищите компромисс
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:20 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
поменяйте расценку. потому как 340 и 100 - отличаются в разы. и то что расценка на 100м2 - тут роли не играет.
на какую поменять? и почему не играет роли?
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:21 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаATM ()
У меня также, теплоизоляция из минваты, поэтому я бы применила коэф-т на увеличение объема работ =3,4.
Это не верно. При увеличении толщины разбираемой изоляции в 4 раза , ТЗ не могут увеличится в 4 раза. Это не реально. Или по другому. Если на разборку изоляции т.100мм, вы тратите 10минут, но на разборку изоляции т.400мм вы затратите 25 минут, но не 40.
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, Серьга ниже более понятно изъяснил )))
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:22 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаluka75
Но где прочитать можно что так к-т применяется?
Нигде не прочтете. При увеличении толщины объем работ соответственно увеличивается. Утеплитель нужно разобрать, спустить с кровли вниз и где-то складировать, естественно, затраты труда пропорционально увеличатся. Вы представьте, что вам самому эту работу сделать нужно, сразу поймете, что минваты в 3 раза больше перетаскать придется.
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:23 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Я с отбой согласен полностью...
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:23 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
И Гранд пока молчит по этому поводу... Спасибо всем принявшим участие в диспуте!!! Если найду что то толковое, отмечусь тут же. Всем удачи. К стати, нынче день рождения фразы "no comment"...
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, еще б ты со мной не согласен был - сие для жизни опасно в последнее время
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:34 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
В общем, как Заказчик я бы не пропустила такой К. Только на мусор от разборки. )))
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.