Подскажите пож-та как учесть объем грунта (скального) с учетом коэффициента уплотнения, какими нормативными документами пользоваться ? В тех части к 1 сборнику п.2.12 пишут про коэффициент 0,83, т.е получается что я должна умножать объем на 1,17???
Дата: Пятница, 04.07.2008, 07:33 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Нашел у Горячкина вопрос по теме уплотнения грунта Вопрос 7.28. Какому коэффициенту уплотнения соответствует заложенный в расценке 1-Д-1 расход песка 109 м3 на 100 м3 обратной засыпки траншей и котлованов, и какой расход песка следует принимать при требуемом коэффициенте уплотнения 0,96? Ответ: В расценке 1-Д-1 "Засыпка пазух котлованов и траншей песком дробленных из отсевов" расход песка принят в соответствие с рекомендациями "Инструкция по устройству обратной засыпки в стесненных условиях на строительстве объектов жилищно-гражданского назначения" (СН 536-81) Исходя из коэффициента уплотнения грунта 0,91. Необходимая плотность грунта при засыпке котлованов и траншей устанавливается проектом. При коэффициенте уплотнения грунта 0,96 расход песка должен был быть, в соответствии с указанной выше инструкцией, в размере 115 м3 на 100 м3 обратной засыпки.
Дата: Пятница, 04.07.2008, 07:36 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Вопрос видно задавался давно и сейчас СН 536-81 заменён на СНиП 3.02.01-87 3емляные сооружения, основания и фундаменты ...
Дата: Пятница, 04.07.2008, 07:38 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация:
Статус: Offline
Ну а как насчет того самого пункта 2.12 техчасти сборника №1 ???
Дата: Пятница, 04.07.2008, 07:46 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
К упл=V нач/V кон Если грунт разрабатывается из котлована и отсыпается в насыпь, то объем насыпи будет равен V котлована / 0,83
Дата: Пятница, 04.07.2008, 08:02 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация:
Статус: Offline
Точно! Спасибо огромное!!!
Дата: Пятница, 04.07.2008, 08:10 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Пожалуйста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:51 | Сообщение #
Рядовой
Нерюнгри
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Нерюнгри
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемый smet4uk, а в какой нормативке про V/0.83 прочитать, чтобы злому заказчику показать, он по логическим рассуждениям своей волей убеждает, что насыпь будет Vвыемки*0,83. Помогайте пожалуйста.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.