Orlinka, спасибо!
 
ГБДата: Понедельник, 27.02.2012, 16:35 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, Думаю, шаблоном должен быть соответствующий ГЭСН. Если там осталось "приборы и аппараты, снятые.." (уверен, что осталось), то и в ТЕРах должно быть. Просто в программах обрезают...
 
vsim78Дата: Понедельник, 27.02.2012, 17:26 | Сообщение # 18
Лейтенант
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Orlinka)
sim78, я так понимаю, если рубильник устанавливается на металлическом основании (как такие, например http://www.vemz.net/production/production11.php ), то расценка берется без коэффициентов. А если рубильник устанавливается на дин-рейку (как, например http://www.electro-mpo.ru/card21066.html ), то монтаж проще, и применяется коэф-т 0,8.

Да, спасибо большое!!!! Я тут еще поспрашивал, мне именно так и объяснили, просто первый раз столкнулась, чтобы заказчик такое требовал...
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.