Суть проблемы такова Мы производим капитальный реонт отопления в жилых домах трубы меняем полностью В подвале меняем лежаки из трубы д 57 и стояк из д20 Заказчик утверждает что нельзя применять расценку врезка в существующий трубопровод потомучто она большая и тд Но как расценить, даже другого слова нет, врезку двадцати стояков в лежак отопления Есть проблема МУПы, службы заказчика нехотят принимать это как врезка утверждают что она входит в монтаж трубопровода но какого ?? 57 или 20 причем конкретное решение в инете я не нашел все говорят об договоренностях между Заказчиком и подрядчиком В нашей ситуации получается работа сварщика вообще не учитывается Помогите разобраться состав работ полностью бьет за исключением слива воды За ранее благодарен С уважением Сергей
Дата: Суббота, 12.03.2011, 09:19 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (primeks)
производим капитальный реонт отопления
=этим все сказано: демонтаж+монтаж,либо по 65-смена..все операции сварщика учтены.. Про врезку: это новое присоединение сети к старой,действующей. Слив воды берете отдельно по 65 сб. 3 копейки,но присутствует..
Дата: Суббота, 12.03.2011, 10:31 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
primeks, нам в свое время удалось убедить проверяющих в правомерности применения расценки "Врезка..." при ремонтных работах: к сметам прилагался ППР, где подробно расписывалось, что в связи с тем, что работы ведутся в нерасселеном доме, отключение стояков производилось поэтапно без остановки работы всей системы, в связи с чем производились следующие работы:"перекрытие запорной арматуры, спуск воды..." и далее по тексту перечень работ по расценке "Врезка...", и далее "что полностью соответствует составу работ расценки ФЕР 16-7-3.." Пробуйте! У нас получилось
Дата: Суббота, 12.03.2011, 10:34 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Linda, дык выложите ППР..
Дата: Суббота, 12.03.2011, 11:46 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, увы, ничего не осталось, суть изложила по памяти, а что смущает?
Дата: Суббота, 12.03.2011, 13:00 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Меня=ничего. Вы пытаетесь предложить начинающему разработать и согласовать ППР.. На капремонт и в бюджетном исполнении..
Дата: Суббота, 12.03.2011, 13:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Linda, если удалось убедить одного идиота, это не говорит, что ваши доводы есть истина... Истина есть
Quote (vladnik)
Про врезку: это новое присоединение сети к старой,действующей.
Дата: Суббота, 12.03.2011, 15:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
primeks, во первых хочу заметить, что "лежаки"(трубопроводы) бывают только в системах канализации... В системах ЦО - "розлива"... Расценками сборников 16 и р65, при прокладке (смене) предусмотрено применение готовых узлов трубопроводов, с уже выполненными врезками...
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:38 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
primeks, по каким расценкам прокладываете трубы?
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:42 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Linda)
по каким расценкам прокладываете трубы?
А ЭТО каким-то каком влияет на присутствие в смете ВРЕЗОК?
Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:55 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, отвечаю на сообщение 7: сметы и КС-ки, о которых я вела речь были бюджетные. кодировщик, не во все расценках
Quote (кодировщик)
сборников 16 и р65, при прокладке (смене) предусмотрено применение готовых узлов трубопроводов
например Ф16-2-5-1,2...,12 "трубопроводы из сварных труб для отопления и водоснабжения..." и Фр65-15-1,2,3,4 "трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные..." vladnik, по поводу сообщения 9: хотела рассмотреть конкретный случай, primeks, похоже потерял интерес к своему вопросу.
Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Linda, читаем внимательно состав работ и ресурсы:
Quote (Linda)
например Ф16-2-5-1,2..
с 1 по 7 - узлы трубопроводов... монтируется газовой сваркой..., с 8 по 12 - трубы и отдельные детали - электросварка...
Quote (Linda)
Фр65-15-1,2,3,4
предусматривается смена ОТДЕЛЬНЫХ участков трубопроводов с заготовкой в построечных условиях, в основном на резьбе и фитингах...
Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:04 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 222
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, спасибо, только сейчас поняла, что
Quote (Linda)
"трубопроводы из сварных труб для отопления и водоснабжения..."
это и есть узлы. Но вот никак не могу понять, почему при замене труб отопления в зимний период, когда практически никогда не отключают весь дом, а замену производят поочередно отключая стояки, врезки брать нельзя. По-моему больше подходит
Quote (Linda)
Фр65-15-1,2,3,4 "
+ врезки. кодировщик, пыталась сравнить эти расценки по ресурсам: кислорода в Фр65-15-1,2 в 2 с лишнем раза больше, ацетилен и электроды сравнить не получается, а кто-нибудь на вашей памяти калькулировал эти работы? Вот нашла в Стройинфо (Гранд):
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.