nikolaj469Дата: Понедельник, 28.08.2017, 14:56 | Сообщение # 16
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем здравия! 
Изучаю расчёт ценообразования при проведении ПНР ОПС. 
Вычисляю значение по всем известным  формулам Р= Рбиму 
Фим получается равным 0,5 и У= 1,   так как аналоговые информационные и управляющие каналы отсутствуют (хотя подрядчик настаивает на том, что в системе используются аналогово-адресные извещатели ДИП-34А и их нужно учитывать как аналоговые  ), НО в системе есть дискретные каналы управления магнитными замками и клапанами вентиляции, соответственно рассчитывая коэффициент Фу = 1,0+(1,31*Кау+0,95*Кду):Кобщу    даже при 1 дискретном канале управления получается... Фу= 1,0+(1,31*0+0,95*1):1*1= 1,0+0,95= 1,95, соответственноР=Рб*0,5*1,95=Рб*0,975..... я что-то не дочитал??? помогите разобраться!
 
dozorДата: Понедельник, 28.08.2017, 16:21 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
nikolaj469, есть специальные таблицы с формулами и прочими переменными. введете значения кол. каналов и проверите себя.. 
Цитата nikolaj469 ()
извещатели ДИП-34А
это дискретные. Отсюда и ошибка
 
nikolaj469Дата: Понедельник, 28.08.2017, 16:45 | Сообщение # 18
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, я понимаю, что дискретные они, я их и не учитываю, но вот каналы управления дискретные на вентиляцию, СКУД и прочее есть, отсюда и вопросы...
 
dozorДата: Понедельник, 28.08.2017, 16:51 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
nikolaj469, почему не учитываете?  К примеру я взял:  Кду-10 каналов. Кди -14  Р=0,698. 
Если есть каналы - учитываем. Вопрос не понятен. Читали методичку по ред. Горячкина?
 
nikolaj469Дата: Понедельник, 28.08.2017, 17:03 | Сообщение # 20
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, в общей таблице они конечно же учтены! Вопрос про определение коэффициента Фу. В его расчёте используются только каналы управления.
 
МарикаДата: Понедельник, 28.08.2017, 20:52 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Цитата nikolaj469 ()
Фу = 1,0+(1,31*Кау+0,95*Кду):Кобщу

ошибка в формуле


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
nikolaj469Дата: Вторник, 29.08.2017, 09:30 | Сообщение # 22
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Вооот косяк! Марика, благодарствую! реально Кобщ без "у" должно быть.... wacko
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.