dozorДата: Четверг, 12.02.2015, 10:17 | Сообщение # 76
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
veronika-2, и ведь кто-то купит и будет доказывать объемы по смете согласно отчета программы!
мне сначала показалось 3 500 руб, потом глазки-то протер.. shutup

вот подскажите знающие люди: насколько необходима такая программа?
 
DinomДата: Четверг, 12.02.2015, 13:33 | Сообщение # 77
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor,  когда делают расчёт шпунта , ведь тоже ссылаются на расчёт программы без этого не куда (у нас в ручную давно не считают и это очень как сложно),  тут тоже самое , расчёт водоотлива на основе геологического отчёта, причём правильно сделанный ручной расчёт не то что редкость, а довольно объёмный.
к примеру когда шпунт к посовику приносишь и он смотрит отчёт, спрашивает сертификат на программу, с водоотливом тоже самое.


Сообщение отредактировал Dinom - Четверг, 12.02.2015, 14:09
 
disska90Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:36 | Сообщение # 78
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня) подскажите пожалуйста) Вот взял расценку водоотлив из котлована, ГЭСН01-02-068-02 
Взял объем катлована, то есть ширину*длину*высоту     и      умножил на 0,3 ( 30% ) Мокрый грунт.

Почитал самые первые комментарии и взял) Как раз под сумму вышел. теперь пришли замечания и требуют пояснение к этому коэф... 

И ТУТ я прилип..... как выходить из ситуации.... подскажите есть варианты? на что можно сослаться???)))

Заранее благодарен)
 
СерьгаДата: Понедельник, 11.01.2016, 15:38 | Сообщение # 79
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата disska90 ()
на что можно сослаться???)))
на проект


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
disska90Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:47 | Сообщение # 80
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Серьга ()
на проект
дело в том что, стройка закончилась, сейчас подписываем акты на доп работы, и это работы не учтены проектом!!!!
а по факту выкачивали воду, там пипец был!!!
 
veronika-2Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:50 | Сообщение # 81
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата disska90 ()
а по факту выкачивали воду, там пипец был!!!

так с заком все допработы согласовываются. в письменной форме. читайте ГК РФ. и лишь потом включаются в смету на допработы


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
disska90Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:52 | Сообщение # 82
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
так с заком все допработы согласовываются. в письменной форме. читайте ГК РФ. и лишь потом включаются в смету на допработы
с Газпромом по другому, тут акт на доп. работы в трехстороннем порядке подписывается и на основании его сметная документация составляется и утверждается... Она утверждается на объемы которые в доп акте... такая схема
 
СерьгаДата: Понедельник, 11.01.2016, 15:54 | Сообщение # 83
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата disska90 ()
по факту выкачивали воду, там пипец был!!!
Значит есть журнал учета выполненных работ в котором занесено время работы насоса. Согласуйте с заказчиком и выставите ему.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
veronika-2Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:56 | Сообщение # 84
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата disska90 ()
тут акт на доп. работы в трехстороннем порядке подписывается и на основании его сметная документация составляется и утверждается...

а я вам что-то другое сказала?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
disska90Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:59 | Сообщение # 85
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
а я вам что-то другое сказала
Это акты в большой степени производственные, то есть в них прописаны объемы работ, и виды работ

там нет этих нюансов, коэффициентов и так далее....
 
veronika-2Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:02 | Сообщение # 86
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
disska90
Цитата Серьга ()
Значит есть журнал учета выполненных работ в котором занесено время работы насоса. Согласуйте с заказчиком и выставите ему.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ЗабывающийДата: Понедельник, 11.01.2016, 17:02 | Сообщение # 87
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 166
Репутация: 15
Статус: Offline
disska90, а почему 0,3? В ТЧ явно-же прописано , как водоотлив брать
Цитата Серьга ()
на проект
Не всегда, вернее всегда, но иногда расчетов и не должно быть, все зависит от разработки грунта.
 
disska90Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:45 | Сообщение # 88
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Забывающий ()
а почему 0,3? В ТЧ явно-же прописано , как водоотлив брать
 ну подскажите как? то есть беру объем котлована и .....
 
ЗабывающийДата: Вторник, 12.01.2016, 14:57 | Сообщение # 89
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 166
Репутация: 15
Статус: Offline
disska90, Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншеи шириной по дну до 2 м, за исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций следует применять ГЭСН, приведенные в табл. 01-02-068; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться сметные нормы на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средствах.
 
den795Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:59 | Сообщение # 90
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
disska90, Затраты на проведениеводоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем
грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод. Никакой коэф 0,3 применять не нужно
Цитата disska90 ()
Взял объем катлована, то есть ширину*длину*высоту     и      умножил на 0,3 ( 30% ) Мокрый грунт.

В объеме ставите только 30 процентов от общего объема котлована.


Денис Владимирович
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.