JuseaДата: Воскресенье, 27.09.2009, 14:49 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Хочу сразу сказать, что я инженер монтажно-технологической группы. Тем не менее я выдаю ведомость объемов работ на монтаж технологических трубопроводов сметному отделу. При высоте монтажа трубопроводов свыше 5 метров сметчик требует указывать точную высотную отметку монтажа, т.е. монтируется линия которая состоит из следующих деталей:
Труба 273х8 ГОСТ 8731-74 Ст.20 - 51 м.
Отвод 90-273х10 ГОСТ 17375-2001 Ст.20 - 7 шт.
Переход К-219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001 Ст.20 -1 шт.
и т.д.

Так вот для расчета смет мне нужно конкретно указывать следующее:
Труба 273х8 ГОСТ 8731-74 Ст.20 - до отм.5.0 метров - 27м.
отм.8.0 метров - 10м.
отм.8.5 метров - 2,2м.
отм.8.8 метров - 8,8м.
отм.5-8метров - 3м (вертикальный участок)
Отвод 90-273х10 ГОСТ 17375-2001 Ст.20 - до отм.5.0 метров - 1 шт.
отм.8.1 метров - 2 шт.
отм.8.3 метров - 2 шт.
отм.8.8 метров - 2 шт.
Переход К-219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001 Ст.20 - до отм.5.0 метров - 1 шт.
и т.д.

Раньше я работал в другой организации и при составлении ведомости объема работ мы указывали высоту монтажа, но не так детально. Конкретно на какой отметке будет монтироваться определенная деталь трубопровода (при высоте более 5м) я никогда раньше не подсчитал. На мой вопрос для чего сметчику такая "точная ведомость" он ссылается на п.12 ГЭСНм-2001-12 "Технологические трубопроводы" :

Quote
12. При производстве работ на высоте свыше 5 м к затратам труда рабочих-монтажников по нормам отделов 01, 09, и таблицам ГЭСНм с 12-11-001 по 12-11-003 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:
К = 1 + 0,04М, где М - число метров сверх 5.

Хотелось бы узнать у специалистов, как правильно пользоваться п.12 ГЭСНм-2001-12, а именно:
- нужно ли выдавать объемы как указано выше или вполне достаточно выдавать объем монтажных работ по "четным" отметкам в пределах 1-2м: до 5м, 6м, 8м, 10 и т.д;
- как учитывать вертикальные участки, т.е. если трубопровод поднимается например на технологическое оборудование с отметки 5м до отметки 10м одним вертикальным участком, какое значение М нужно применять в формуле п.12.
- если в формуле п.12 идет речь только о числе метров, нужно ли указывать в ведомости объемов работ для сметчиков высоту монтажа деталей трубопроводов измеряемых в штуках (отводы, переходы, тройники).

 
timallДата: Воскресенье, 27.09.2009, 17:12 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
Если Вы применяете указанные в 12 пункте ТЧ разделы сборника, то для получения максимально допустимых добавочных коэффициентов сметчику нужны точные данные чтоб вычислить "М" из формулы. Конечно можно округлить в удобную сторону, но где гарантия, что данное округление примет Заказчик. smile


С уважением, Тималл.
 
NerusДата: Воскресенье, 27.09.2009, 17:26 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Непонятно, зачем для сметчицы расписывать высоту монтажа фитингов и фасонных частей, если выдается высота монтажа трубопровода. Или эти отводы на проволочках висят ниже или выше труб? smile


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу

Сообщение отредактировал Nerus - Воскресенье, 27.09.2009, 17:26
 
ufdhbrДата: Воскресенье, 27.09.2009, 17:28 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
Quote (Jusea)
Хотелось бы узнать у специалистов, как правильно пользоваться п.12 ГЭСНм-2001-12, а именно:
- нужно ли выдавать объемы как указано выше или вполне достаточно выдавать объем монтажных работ по "четным" отметкам в пределах 1-2м: до 5м, 6м, 8м, 10 и т.д;

так и надо делать.
Quote (Jusea)
как учитывать вертикальные участки, т.е. если трубопровод поднимается например на технологическое оборудование с отметки 5м до отметки 10м одним вертикальным участком, какое значение М нужно применять в формуле п.12.

более 5 метров до отметки 10 м.
Quote (Jusea)
если в формуле п.12 идет речь только о числе метров, нужно ли указывать в ведомости объемов работ для сметчиков высоту монтажа деталей трубопроводов измеряемых в штуках (отводы, переходы, тройники).

нет, только их количество , для взятия стоимости.

Добавлено (27.09.2009, 17:28)
---------------------------------------------
и свозите сметчика на объект biggrin , или рисуйте рисунок от руки. smile



Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
tuleninДата: Воскресенье, 27.09.2009, 19:20 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (ufdhbr)
или рисуйте рисунок от руки
оптимальное решение - нарисуйте аксанометрию (не помню точное правописание) - это первое.
Второе - на вертикальный участок считается так - средняя высота между осями участков....
Треть (наверное самое главное) - считайте на основании разд.20 по стыкам и метрам (внимательно прочитайте ТЧ разд.20).Четвёртое это откуда
Quote (Jusea)
1-2м
? Обоснование же от отм.0.00 до отм.5.00 без коэф-тов...
 
Galina53Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 20:25 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
tulenin,
Quote (tulenin)
Четвёртое это откуда
Quote (Jusea)
1-2м

Имелось ввиду то, что числа "целые", без десятых долей. 1-2м - как бы шаг изменения высоты.
 
tuleninДата: Воскресенье, 27.09.2009, 20:40 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
без десятых долей. 1-2м - как бы шаг изменения высоты.

Почему? Отметки имеют шаг - 1 мм по высоте расположения осей...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.