расчет земли на анодное заземление
BellisДата: Четверг, 14.06.2012, 11:32 | Сообщение # 1
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Подскажите пожалуйста как посчитать объем траншеи для анодных заземлителей, если у меня есть только письмо с требованием их заменить и больше никаких данных(((((
 
tuleninДата: Четверг, 14.06.2012, 13:35 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Вртикальные, горизонтальные? тип? марка? Грубо берите так 1 заземлитель горизонтальный - 3*2*1,5=9куб на шт... погрешность будет +/- 25%.
 
BellisДата: Четверг, 14.06.2012, 14:19 | Сообщение # 3
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
Репутация: 0
Статус: Offline
А если это заземлители ЭГТ-2500?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.