Электрохимзащита газопровода и вынос анодного заземления
AlexxxaДата: Воскресенье, 05.12.2010, 09:13 | Сообщение # 1
Лейтенант
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как посчитать Электрохимзащиту газопровода и вынос анодного заземления газопровода из зоны строительства здания. Хотя, электрохимзащиту я нашла(СБЦ Газооборудование и газознабжение...таб.13), а вот как заземление посчитать? И надо ли его вообще брать дополнительно? Заранее спасибо!
 
vladnikДата: Воскресенье, 05.12.2010, 11:08 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Alexxxa)
вот как заземление посчитать?
СБЦ ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 2003..ед измерения =1 расчет..
Quote (Alexxxa)
надо ли
-зависит от назначения Зазем-я..Если как компонент ЭХЗ-то нет..
 
tuleninДата: Воскресенье, 05.12.2010, 12:48 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Alexxxa)
И надо ли его вообще брать дополнительно?

Нет, ибо это
Quote (Alexxxa)
Электрохимзащиту газопровода

без этого
Quote (Alexxxa)
заземления

не бывает... Может быть - анод, или катод или протектор... Но быть обязан.
 
AlexxxaДата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:36 | Сообщение # 4
Лейтенант
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
tulenin, vladnik, Спасибо Вам огромное человеческое! smile smile smile smile

Добавлено (05.12.2010, 14:36)
---------------------------------------------
tulenin, и ещё вопросик. В СБЦ Газооборудование и газознабжение...таб.13 расценки от стадии РД. У меня тоже РД. Мне надо 1 брать или 0.6?

 
tuleninДата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:06 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Alexxxa, не понял...
Quote (Alexxxa)
1 брать или 0.6

Это проценты?
 
AlexxxaДата: Воскресенье, 05.12.2010, 19:22 | Сообщение # 6
Лейтенант
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
tulenin, ага, проценты. Мне по-новому брать на РД 60% или как?
 
tuleninДата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:19 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Alexxxa)
Мне по-новому брать на РД 60% или как?

Я не знаю... В СБЦ есть деление % на РД от суммы обшей... Вот её и берите... А уж эти проценты от общй суммы и никчему будут...
Да... 60% сейчас приходиться на РД, 44% на П.
 
AlexxxaДата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:49 | Сообщение # 8
Лейтенант
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
tulenin, да, РД сейчас 60%. А по данному справочнику РД 100%. Вот как теперь брать, по СБЦ или по новым правилам РД=60%? Вы бы как взяли?
P.S. Заранее спасибо smile
 
tuleninДата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:48 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Alexxxa, я беру долю на ЭХЗ по строке РД из СБЦ.. И всё.
 
Marina66Дата: Пятница, 21.09.2012, 14:06 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Воронеж
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 397
Репутация: 23
Статус: Offline
Объясните пожалуйста, по расценкам ПЭЗ84-1-Г-С и ПЭЗ84-1-Г-М учитывается весь комплекс строительных и монтажных работ по установке катодной станции на постамент?
 
little-smetkaДата: Понедельник, 03.06.2013, 10:47 | Сообщение # 11
Полковник
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 176
Репутация: 2
Статус: Offline
Здравствуйте, может кто-то сталкивался?
У нас ЭХЗ водоводов, считаем также по Газооборудованию и газоснабжению.
Загвоздка, у нас на каждую СКЗ приходится по 8-13 СКИПов, мы считаем их по Табл.13 п.1,
помимо этих СКИПов есть еще и дополнительные СКИпы, которые запроектированы для совместной защиты на пересечениях водоводов с другими трубами. Их уже мы считаем согласно той же таблицы с примечанием к ней п.2 с  к-т=0,7% 
у Заказчика возник вопрос-сколько СКИП учитывает расценка на одну СКЗ?
 и еще-входит ли диспетчеризация в данную расценку? (табл.13 п.1)
 
little-smetkaДата: Понедельник, 03.06.2013, 11:09 | Сообщение # 12
Полковник
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 176
Репутация: 2
Статус: Offline
Тюленин, спасибо, может быть ВЫ мне подскажите в каких нормативах это искать?
 
HohohoДата: Понедельник, 03.06.2013, 11:48 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата (little-smetka)
у Заказчика возник вопрос-сколько СКИП учитывает расценка на одну СКЗ?
Наверное, Вам и ЦИП этого не скажет. Не то, что мы...

1.5. Базовымиценами Справочника, помимо работ, перечисленных в п. 7 раздела 1 Общих
указаний, не учтена стоимость:
....
-
проектирования телемеханизации диспетчерских служб;

Я просто разницу между телемеханизацией и диспетчеризацией не знаю пока. Если бы кто-то объяснил ...

Добавлено (03.06.2013, 11:48)
---------------------------------------------
По мне, так одно - это частный случай другого.



И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related
 
little-smetkaДата: Понедельник, 03.06.2013, 13:04 | Сообщение # 14
Полковник
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 176
Репутация: 2
Статус: Offline
Hohoho, спасибо огромное, я про телемеханизацию тоже этот пунктик нашла,
осталось найти про скип
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.