Перепроектирование
NaTashaДата: Четверг, 11.02.2010, 10:04 | Сообщение # 1
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 102
Репутация: 0
Статус: Offline
Существует проект на строительство поликлиники. Мы выполняем вентиляцию, теплоснабжение, КИПиА. Выдали замечания по проекту и нам поручили перепроектирование. Сделали смету на полный объем проекта и применили понижающий коэффициент 0,6 (с потлолка). Каким образом правильно оформить смету и ообосновать?
Прикрепления: 7126210.xls (34.0 Kb)
 
vladnikДата: Четверг, 11.02.2010, 10:26 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
NaTasha, так и пишите..договорной ..понижающий..
Все СБЦ служат для предварительной оценки стоимости проектирования для последующего определения договорной цены
(из разъяснений от ФЦЦС.. не дословно..но смысл.)
 
Mr_ViRaДата: Четверг, 11.02.2010, 10:55 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
NaTasha, сейчас стадийность утверждена новым постановлением (№87) в размере 40%/60% - Проектная документация/Рабочая документация, а Рабочий проект вообще отменен.
Далее, у вас коэффициент 1,2 по п.1.6 применен ко всей расценке, а в справочнике указано, что он берется только к архитектурной части проекта, которую вы исключили.
Зато в этой расценке "Автоматика" - 3,9%, "Отопление, вентиляция, кондиционирование" - 15,1%.
Про 0,6, как сказал vladnik, так и пишите - "договорной"

Добавлено (11.02.2010, 10:55)
---------------------------------------------
Да, смету оформлять по МДС-81-35.2004 - там есть форма 2п. К ней придраться невозможно smile



"Система ПИР" (разработчик)

Сообщение отредактировал Mr_ViRa - Четверг, 11.02.2010, 10:55
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика