Электромагнитная совместимость аппаратуры РЗА, АСКУЭ и связи
abk63Дата: Понедельник, 16.01.2012, 04:25 | Сообщение # 16
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Nadinn)
пропустят ли ПНР как ПИР? Или я что-то не так поняла.


Вы так и не объяснили, что Вам требуется.

в ПИР ЭМС учтена в расценках. см. сообщение 7.
то что я написал в сообщении 14 - проводится до ПИР, либо во время ПНР

при самих ПИР никаких изучений уже не делают. а выполняют требования СО 34.35.311-2004


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
NadinnДата: Понедельник, 16.01.2012, 05:26 | Сообщение # 17
Подполковник
Талакан
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Талакан
Сообщений: 103
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
Стоимость расчета разработки ЭМС входит в стоимость разработки проекта всей ПС

Мне нужно посчитать изыскания по конкретным тех.требованиям. По "Ценнику на предпроектные работы для электросетевого строительства" не пропустили.
Quote (abk63)
мы привлекаем специализированную фирму для оценки принятых нами решений. Они делают определенные расчеты, проверки и выдают рекомендации.

эти работы будем выполнять тоже мы.
Quote (abk63)
Но по данному отчету ничего не считается.

За чей счет фирма делает оценку? Не пойму как эти расходы вложить в изыскательские работы.
Извините, может глупые вопросы, но очень сложно.


Сообщение отредактировал Nadinn - Понедельник, 16.01.2012, 05:27
 
abk63Дата: Понедельник, 16.01.2012, 05:41 | Сообщение # 18
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Nadinn, Вы прочитали указанный мною СО 34.35.311-2004?
у Вас есть документ согласно Приложению А?
Вам всего лишь по п. 4 данного Приложения достаточно сделать форму 3п.
Если уж на большее не способны


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
NadinnДата: Понедельник, 16.01.2012, 07:06 | Сообщение # 19
Подполковник
Талакан
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Талакан
Сообщений: 103
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо! Со всех сторон прижали, не дочитала.
 
Alenka81Дата: Вторник, 26.06.2012, 12:07 | Сообщение # 20
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, подскажите,пожалуйста-нужно подготовить смету на конкурс по выполнению ПИР на модернизацию систем телемеханики и передачи информации(программа повышения надежности и наблюдаемости), при предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирвания и на др.действующих объектах,технологически связанных с объектом проектирования. Как в этом случае можно определить стоимость этих работ при определении стоимости ПИР?По каким сборникам лучше выполнить смету -АСУ ТП или Объекты энергетики?
 
abk63Дата: Вторник, 26.06.2012, 13:56 | Сообщение # 21
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Alenka81)
ПИР на модернизацию систем телемеханики и передачи информации

по
Quote (Alenka81)
Объекты энергетики

и связи


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Alenka81Дата: Вторник, 26.06.2012, 14:00 | Сообщение # 22
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, Спасибо,а оносительно оценки электромагнитной совместимости? ее не нужно осмечивать отдельно?
 
abk63Дата: Вторник, 26.06.2012, 14:20 | Сообщение # 23
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Alenka81)
а оносительно оценки электромагнитной совместимости? ее не нужно осмечивать отдельно?


попытайтесь


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
HohohoДата: Вторник, 26.06.2012, 14:52 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
Quote (Alenka81)
проведена оценка состояния электромагнитной обстановки

Объекты связи табл. 10, кажись.


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related
 
Alenka81Дата: Вторник, 26.06.2012, 15:17 | Сообщение # 25
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Hohoho, расчет влияния электромагнитной индукции?посмотрю, как можно применить) Спасибо
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.