ПИР на котельнульную входит в ПИР на строительство школы
Лёлик1Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:18 | Сообщение # 1
Полковник
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 201
Репутация: 1
Статус: Offline
Составляю смету на ПИР на строительство школы с блочно-модульной котельной, расположенной на территории этой школы. Проектные работы на котельную считать отдельно по "Коммунальные инженерные сети" или стоимость этих работ входит в проектные самой школы "Объекты жилищно-гражданского строительства"
 
veronika-2Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:29 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Лёлик1, у вас блочно-модульная вне здания школы.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Лёлик1Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:10 | Сообщение # 3
Полковник
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 201
Репутация: 1
Статус: Offline
Совершенно верно. Стоит отдельно, готовая - заводского производства, но на территории школы
 
artems563Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:59 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Лёлик1, смотрите п.2.1/4 Общих положений СБЦ ОЖГС 2010 г.


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
Лёлик1Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:05 | Сообщение # 5
Полковник
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 201
Репутация: 1
Статус: Offline
artems563, значит котельные рассчитываем отдельно, а по какому сборнику. По "коммун. сети" - она выходит под 2 млн.руб
 
veronika-2Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:16 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Лёлик1 ()
По "коммун. сети" - она выходит под 2 млн.руб

примерно так и есть. подвод газа, теплосети, КЖ и прочее.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Лёлик1Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:24 | Сообщение # 7
Полковник
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 201
Репутация: 1
Статус: Offline
veronika-2,
Блочно-модульная котельная:
1.Монтаж оборудования не требует много времени, так как его главной отличительной особенностью является то, что оно имеет полностью
заводскую сборку и поставляется модулями полностью готовыми к
эксплуатации
2.Модули не требуют особых условий для транспортировки, поэтому их достаточно легко перевозить с места на место с помощью грузового
автотранспорта, железнодорожных перевозок и т.д. после доставки
оборудование легко монтируется.
3.Нет необходимости в строительстве отдельного помещения. БМК на газу после сборки собираются в здание, которое выполняет функцию котельной.
Блоки утеплены и изготовлены с помощью сэндвич панелей.
Как ее расценить, если только требуется ее монтаж и подключение сетей?
 
abk63Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:26 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Лёлик1 ()
Как ее расценить, если только требуется ее монтаж и подключение сетей?
так-то речь о ПИР идет... а не о СМР... а вы только кусочек из ПОС привели...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronika-2Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:29 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Лёлик1 ()
Как ее расценить, если только требуется ее монтаж и подключение сетей?

ответ вам был дан выше
Цитата veronika-2 ()
примерно так и есть. подвод газа, теплосети, КЖ и прочее.

или вы котельную куда собираетесь ставить? на землю без подготовки? должна быть фундаментная плита. а еще труба дымовая обязательно, фундамент под нее, оттяжки, расчет выбросов, т.е. экологические изыскания. да и врезка в газопровод магистральный может быть черт-те где. опять же - от котельной тепловые сети в здание вести надо. водоснабжение еще дополнительно идет. короче ПИР на подобный объект у нас выходило совсем не 10% от СМР, а гораздо больше


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:33 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
veronika-2, ну неправильно человек по сборнику считает, что ж сделать...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Лёлик1Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:35 | Сообщение # 11
Полковник
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 201
Репутация: 1
Статус: Offline
abk63veronika-2, спасибо
 
veronika-2Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:36 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Лёлик1, у нас до смешного доходило - ПИР 2 ляма, а СМР - максимум 6 )))


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:47 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Лёлик1, у нас до смешного доходило - ПИР 2 ляма
откуда 2 ляма на блочно-модульную? не, если она 900 гигов то да.
котельная на 1 гиг
(404600.00+180920.00)=585520
Стадия П (РД на БМК не разрабатывается, не на что)
585520*0,5=292760
БМК как правило повторного применения - см. п. 3.2 МУ
292760*0,35=102466
индекс
102466*3,84=393469*1,18=464294

на 0,5 гига для школы еще меньше получится...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronika-2Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:52 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
abk63, Алексей, не знаю ))) помню что ПИРы по газификации объектов ЖГС у нас по договорам были от 900 тыс до 1,5 млн точно. СМР - порядка 3,5 минимум выходило. Сметы не я составляла на ПИР, так что не могу точно сазать что там учитывали. скорее всего - еще наружные сети по газу и теплу, плюс ООС. но объект был - газификация объекта, с установкой котлов наружного размещения (БМК).
Например котлы сдвоенные 2х400 )))


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Четверг, 11.02.2016, 14:11 | Сообщение # 15
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
ПИРы по газификации объектов ЖГС у нас по договорам были от 900 тыс до 1,5 млн точно
там трубы дымовые еще должны быть. они отдельно считаются biggrin
говорю же. цена ПИР котельной зависит от фантазий сметчика biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика