Помогите пожалуйста разобраться с примененим коэффициента к разработке тех. регламента, а именно применение специальных методов строительства. Является ли закрытый способ прокладки наружных инженерных сетей к специальному методу? К сожалению нашла только: водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов, «стена в грунте», опускные колодцы, а вот про закрытые методы ничегошеньки. Помогите разобраться.
Дата: Среда, 29.08.2012, 11:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Максимус)
а вот про закрытые методы ничегошеньки
Подойдет ли СНиП 12-04-2002, п. 17.4 - горные работы (почти в самом конце), как вариант? СНИП, вроде, действующие.
Ведь бестраншейная прокладка подземных коммуникаций на любой глубине заложения с применением специального оборудования является одним из видов горных работ. Объекты, на которых ведутся эти работы, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" относятся к опасным производственным объектам и подконтрольны Госгортехнадзору России, а проектная документация на их строительство подлежит экспертизе промышленной безопасности с последующим ее утверждением в территориальных органах Госгортехнадзора России. (МГСН 6.01-03, п. 3.2)
Сообщение отредактировал Hohoho - Среда, 29.08.2012, 11:33
Дата: Среда, 29.08.2012, 15:30 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Hohoho, я позвонила разработчикам тех. регламентов "Вторстройресурсы", они мне сообщили, что при расчете не будут применять повышающий коэффицент на спец. метод, получается что не относится наша закрытая прокладка к спец. методу. Спасибо вам за отзыв.
У меня еще один вопросик не по теме регламентов. Чем отличаются перепадные колодцы от перепадных камер, т.к. при расчете стоимости проектирования канализации позиция табл. 3.10.3-6 (МРР 3.2.06.07-10) звучит именно "камера"?
Дата: Среда, 29.08.2012, 17:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
=
Дата: Среда, 29.08.2012, 18:41 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Hohoho, вы считаете, что это одно и тоже!
Добавлено (29.08.2012, 18:41) --------------------------------------------- Просто поправка 1,2 на добавление колодцев свыше 3 на 100м как-то не отражает затрат на проектирование перепадной камеры (если считать что это одинаковые понятия), так-то типовых чертежей разработана куча и поэтому я и задаюсь вопросом, за что?
Дата: Среда, 29.08.2012, 18:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
Максимус, я у спецов наших спросил - они ответили - одно и то же, единственно, что колодец - круглого сечения, камера - прямоугольного. В инете кучу сайтов облазил - единственное более-менее внятное упоминание про камеры: При высоте перепада более 3 м конструкции колодцев принимаются по индивидуальным проектам в виде глубоких шахтных перепадных камер с водобойными устройствами, ступенчатых перепадов, спиральных водосливов и др. Полагаю, в расценках трубопроводов учтены типовые колодцы.
Сообщение отредактировал Hohoho - Среда, 29.08.2012, 18:54
Дата: Среда, 29.08.2012, 20:31 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Hohoho, т.е. если мы будем разрабатывать колодцы индивидуально, то можно применять, а если воспользуемся Моспроектом, то учтено расценкой На стадии "ПД", которую разрабатываем не мы это сложно предположить! Будем надеяться, что мне их не исключат. Спасибо вам большое за разъяснения и внимание
Дата: Четверг, 30.08.2012, 09:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
Максимус, камеры обычно применяются там где в в силу причин устанавливается много запорной арматуры ( больницы, школы и т.д.) легче монтаж и дальнейшее обслуживание ...
Quote (Максимус)
Просто поправка 1,2 на добавление колодцев свыше 3 на 100м как-то не отражает затрат на проектирование перепадной камеры (если считать что это одинаковые понятия)
не понятноооо
Добавлено (30.08.2012, 09:44) --------------------------------------------- Hohoho, кстати можешь со спецов бутылку коньяка высоприть ... ск 2106-81 камеры 12а-12г не есть квадрат, а есть круг ... круглее не бывает
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.