Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 16:52 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
Не
Quote (Goodman)
ФЕРм10-08-003-09
, а м10-08-003-08 отражатель то пассивный, на противоположной стене вешается, грубо говоря, большая катафота и главная проблема поймать луч с чтобы он отразился назад.
Quote (Мухаха)
Как эту расценку отстоять?говрят что очень дорого и просят применять - 10-08-002-02 (
Расценка, которую предложил я, прямая, это датчик охранной сигнализции, а 10-08-002-02 расценка для дымового пожарного датчика.
Здравствуйте. Первый раз делаю смету на Адресную ОПС.БЕз проекта,без спецификации и вообще без всего,известно только площадь помещений,их назначение(жилой дом,санаторий,детский сад). Начальник просит сделать укрупненно,типа ты же знаешь сколько квартир в доме вот и прикинь сколько нужно датчиков и т.д и т.п. А я не имею представления даже какой набор работ необходим для выполнения такой работы. Помогите пожалуйста. Может есть примеры или кто то подскажет с набором работ. и еще работы выполняются в Чите ,Владивостоке,индексы надо применять этих регионов или как
грубо для дымовых датчиков при наличии размеров помещений: Высота защищаемого помещения, м Максимальное расстояние, м между извещателями от извещателя до стены До 3,5----------------------------------------------------------9,0-----------------------------------------------------4,5 Св. 3,5 до 6,0-------------------------------------------------8,5-----------------------------------------------------4,0 Св. 6,0 до 10,0------------------------------------------------8,0-----------------------------------------------------4,0 Св. 10,5 до 12,0-----------------------------------------------7,5-----------------------------------------------------3,5 кроме того наличие различных балок и пр. конструкций уменьшают максимально-допустимое расстояние между датчиками. Ручные пожарные извещатели ставят как правило на путях эвакуации, но расстояние между ними не должно превышать 50 м друг от друга внутри зданий. табло "выход" ставят на путях эвакуации поэтому их кол-во примерно меньше или равно кол-ву ручных пожарных извещателей. Сирены ставят обычно рядом с табло, но их кол-во может варьироваться относительно кол-ва табло как в большую так в меньшую сторону (для обоснования нужны звуковые расчеты)
Добавлено (16.09.2012, 16:52) --------------------------------------------- Poli, Eurolan модуль вентиляторный с 4 элементами устанавливается при сборке шкафа на винтах; Еurolan горизонтальный организатор 19" это перфорированный пластиковый кабель-канал; 1U Eurolan Коммутационная панель кат.5е UTP 19" крепится на винтах; Eurolan Наборная коммутационная панель 19", 1U тоже самое; 24 порта Eurolan розеточный модуль Keystone 1xRJ45 FTP, 568A/В категории 6 Eurolan Розеточный модуль 1xRJ45 FTP, 568A/В, категории 5е Eurolan Рамка для 2-х модулей 22.5x45 Eurolan Суппорт для модулей 22.5x45, 2 модуля Eurolan Заглушка Mosaic 22.5x45 из этих комплектующих собираются розетки на рабочих местах Eurolan Коммутационный шнур 5e UTP 1.5 м - это же шнур Антенна спутниковая комплект Ничего из выше перечисленного нельзя подогнать под м11-04-008-01 с натяжкой только вентиляторы
Сообщение отредактировал Пoжaрник - Воскресенье, 16.09.2012, 16:54
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 09:17 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Пoжaрник)
Не Quote (Goodman) ФЕРм10-08-003-09 , а м10-08-003-08 отражатель то пассивный, на противоположной стене вешается, грубо говоря, большая катафота и главная проблема поймать луч с чтобы он отразился назад.
а я и не говорил что отражатель АКТИВНЫЙ! Просто он регулируемый, по факту, как и сказано в наименовании расценки.
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:22 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 7
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые специалисты! помогите неопытному сметчику, мне смету нужно сделать на адресную опс Орион арм,есть ли у кого нибудь пример,шаблон? сдавать смету нужно через 2 дня а там объемы огромные 5 больших объектов.
Добавлено (15.10.2012, 23:22) --------------------------------------------- Здравствуйте. Помогите пожалуйста ссылкой или информацией где найти индексы пересчета на 3 квартал 2012г.для Москвы для ФЕР-2001г. Индексы нужны по статьям затрат(не усредненный на все один). Помогите пож.
Дата: Среда, 17.10.2012, 23:58 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
Sonj, принципиальной разницы адресная или не адресная система, Орион или Стрелец разницы нет, расценки те же самые, вот примерный перечень работ при монтаже ОПС: монтаж кабель-канала, лотков, гофрры и т. п., монтаж кабелей в кабель-канал, в лоткии, затягивание кабеля в гофру и т.п. монтаж датчиков дымовых (тепловых), ручных, магнитоконтакных, оптических и т. п., монтаж табло, блоков питания, монтаж приборов, установка ПО на компьютер, пусконаладка ну вродибы вксе, всего хорошего.
Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:19 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 326
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sonj)
ссылкой или информацией где найти индексы пересчета на 3 квартал 2012г.для Москвы для ФЕР-2001г.
Думаю, что сейчас Вы этой информации не найдете. Все индексы сделали платными и получить можно только оплатив их своему поставщику программы. Я пробовал - не нашел.
Дата: Среда, 07.11.2012, 18:09 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, с номерами расценок. ПС не совсем моя тема, а сделать смету надо.
Оборудование и материалы
1. Клапан противопожарный с электромеханическим приводом КПС 1-М, вес 15 кг, 30 шт (11-04-008-03 ?) 2. Кабель силовой ПВС 3 Х 2,5 300м 3. Труба гофрированная д. 16
прокладка кабеля в гофре по бетонной стене (08-02-409-01 и 08-02-412-03 ?)
все клапана подключаются шлейфом по сети 220 в. (10-04-089-01 или 11-04-020-? или ?) устанавливаются на вентиляционные проемы на высоте около 3м. (коэф. 1,05 на прокладку части кабеля высотой выше 2м?)
Заранее спасибо, очень нужно, срочно.
Дата: Среда, 07.11.2012, 18:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Vasilina)
1. Клапан противопожарный с электромеханическим приводом КПС 1-М, вес 15 кг, 30 шт (11-04-008-03 ?)
скорее всего 20 сб. больше похоже на вентиляцию
Quote (Vasilina)
прокладка кабеля в гофре по бетонной стене (08-02-409-01 и 08-02-412-03 ?)
воспользуйтесь поиском по форуму, 1000 раз обсуждалось
Дата: Четверг, 08.11.2012, 09:56 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 326
Репутация:
Статус: Offline
Противопожарный клапан КПС-1м(60)-НО-ЭМ(220)-150x150 применяется в приточных и вытяжных системах противодымной вентиляции сооружений и зданий разного назначения. Клапан может употребляться в качестве противопожарных и дымовых нормально закрытых в соответствии со СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.. Клапан не монтируется в помещениях с категориями А и Б по взрывопожароопасности. Клапан КПС-1М состоит из заслонки, корпуса, привода с защитным кожухом, который предохраняет привод при установке клапана. Для обслуживания внутренней полости клапана, в корпусе имеется технологический люк, имеющий съемную крышку. Поэтому veronika, абсолютно права.
Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:35 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
veronika, vimat, Спасибо огромное за помощь!
Дата: Четверг, 22.11.2012, 13:25 | Сообщение #
Майор
Томск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
Посоветуйте. Есть Датчик регистрации преодоления заграждений из АКЛ в составе: 1. двухканальный блок обработки сигналов (БОС) «Багульник-М» индекс 2ДИ(ТГ) с датчиком температуры и автоматической компенсацией температурной нелинейности чувствительных элементов с комплектом соединительных кабелей и монтажными принадлежностями 2. линейная часть (чувствительные кабели) «Багульник-М» с комплектом монтажных принадлежностей
нигде не сталкивалась с таким оборудованием... №1. вес 1,7 кг. монтаж на ограждение пристрелкой что лучше применить? ФЕРм10-08-001-08 (Прибор ОПС на 4 луча) подойдет?
Скарлетт, Прямой расценки, естественно, нет, а применительную надо, по моему мнению, подбирать по трудо-затратам. За 2.4 часа (Прибор ОПС на 4 луча) монтажник систему Багульник (с учетом монтажа линейной части) не поставит. Посмотрите описание этой системы охраны периметра в Интернете: http://www.bagulnik.ru/bagulnik-m-2di-tg.html Если брать только установку блока управления, тогда можно делать так, как Вам сказал ГБ по поз.1.
Сообщение отредактировал vimat - Четверг, 22.11.2012, 14:43
Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
vimat, А, если кроме установки блока, надо монтировать и линейную часть,
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.