Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 14.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
коммутатор Hirschmann Modular OpenRail
dozorДата: Пятница, 04.04.2014, 15:26 | Сообщение # 31
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
666666, с другой стороны зайдем..
есть разные группы каналов, так?  Так. К какой группе вы предлагает отнести коммутатор?
 
666666Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:34 | Сообщение # 32
Полковник
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 154
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, к каналам информационным
 
dozorДата: Понедельник, 07.04.2014, 11:47 | Сообщение # 33
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата 666666 ()
к каналам информационным
хм.. Число каналов определяется кол-ом измерительных преобразователей, контактных и бесконтактных сигнализаторов.. и т.д. по тексту. В любом случае мы будем настраивать систему по ко-ву датчиков, извещателей...
 
Andrey79Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:01 | Сообщение # 34
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Коллеги, интересная у вас дискусия, но слишком уж длинная..:)  такие лаконичные ответы...
Как партия в шахматы.
Я даже предвижу что ответит коллега 666666,  на последнее сообщение dozor,
 
666666Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:14 | Сообщение # 35
Полковник
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 154
Репутация: 0
Статус: Offline
:-) Andrey79,

dozor:

Канал связи формирования входных и выходных сигналов(далее – канал) включает совокупность технических средств и линий связи,
обеспечивающих преобразование, обработку и передачу информации для
использования в системе.

В расценках учитывается количество каналов:

информационных (в т.ч. каналов измерения, контроля,известительных, адресных, состояния и т.п.);

управления.

В составе каналов информационных и каналовуправления, в свою очередь, учитывается количество каналов:

дискретных– контактные и бесконтактные на переменном и постоянном токе, импульсные от
дискретных (сигнализирующих) измерительных преобразователей, для контроля
состояния различных двухпозиционных устройств, а также для передачи сигналов
типа «включить – выключить» и т.п.;

аналоговых,к которым относятся (для целей ФЕРп части 2 отдела 1) все остальные – токовые, напряжения,
частоты, взаимной индуктивности, естественные или унифицированные сигналы
измерительных преобразователей (датчиков), которые изменяются непрерывно,
кодированные (импульсные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными
цифровыми устройствами обработки информации и т.п.


+ Приложение 2.7, таблица:Группы каналов (часть 2 отдел 1).

Тогда указанный выше коммутатор можно "окрестить": канал аналоговый информационный.


Сообщение отредактировал 666666 - Понедельник, 07.04.2014, 12:18
 
AksinjДата: Понедельник, 07.04.2014, 13:27 | Сообщение # 36
Подполковник
Ульяновск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация: 0
Статус: Offline
Пожалуйста еще раз для меня sad брала Cisco WS-C2960-24TC-S прим. 10-03-013-05, заказчик сказала брать по 11-04-002-01? правильно? она намного меньше:( а ПНР тогда брать или нет, я ничего не брала, а может нужно?


Сообщение отредактировал Aksinj - Понедельник, 07.04.2014, 13:33
 
dozorДата: Понедельник, 07.04.2014, 14:27 | Сообщение # 37
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Andrey79,ну да затянули)
666666, не, не убедили. Частный случай системы с применением коммутатора - ЛВС, выше уже говорилось. Конечная точка - розетка RG45 и судя по вашей логике мы тоже должны настраивать эту систему приняв как АСУ ТП?  Сам по себе коммутатор не может повлиять на систему, как к примеру пульт контроля С2...
коммутатор "тупая" железяка с помощью которой создается канал передачи информации. Но отключить или просигнализировать, что в данной точке "Пожар" он не может.
 
dozorДата: Понедельник, 07.04.2014, 14:29 | Сообщение # 38
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Aksinj, это оборудование монтируется в стойку, поэтому правильно Зак указал.
Цитата Aksinj ()
ПНР
решайте сами. happy
Настройку канала возьмите.
 
Andrey79Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:29 | Сообщение # 39
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата Aksinj
брала Cisco WS-C2960-24TC-S прим. 10-03-013-05, заказчик сказала брать по 11-04-002-01? правильно?


Правильно.

ПНРить не нужно, вот настроить надо.
ФЕРм10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) - эта единственная расценка которую можно привязать для данных работ.

А вот Ваш коммутатор
http://www.cisco-sale.ru/kommuta....-24tc-l
 
AksinjДата: Понедельник, 07.04.2014, 14:36 | Сообщение # 40
Подполковник
Ульяновск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!!
 
666666Дата: Понедельник, 07.04.2014, 15:25 | Сообщение # 41
Полковник
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 154
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor
Цитата dozor ()
К какой группе вы предлагает отнести коммутатор?
поэтому я и дал определение коммутатора, как канала аналогового информационного ;-)
 
taurus0585Дата: Среда, 27.12.2017, 08:50 | Сообщение # 42
Майор
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Сообщений: 89
Репутация: 9
Статус: Offline
Доброго времени суток, коллеги. Заказчик не пропускает настройку коммутаторов, указанных в файле под пунктами 4.2.2.27 - 4.2.2.30. Ниже идут коммутаторы, с настройкой которых Зак согласен. Помогите разобраться, требуется ли все таки отдельная расценка на настройку коммутаторов по данным позициям. Как это аргументировать? На монтаж применили 10-03-015-05 - в составе работ вообще не учтена никакая настройка. Есть проверки ламп, чистка..вобщем что угодно, только не настройка. Это вырезка из документа, который регламентирует порядок определения сметнойстоимости оборудования связи на этапах разработки инженерно-технических
решений, проектной и рабочей документации. Документ Зака. Что посоветуете?
Прикрепления: 4443458.docx (14.0 Kb)
 
Andrey79Дата: Среда, 27.12.2017, 10:55 | Сообщение # 43
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата taurus0585 ()
Что посоветуете?

Соглашайтесь скорее с предложенными расценками, и ничего е требуйте дополнительно, иначе придет кто-то более грамотный и предложенные расценки заменят на другие...примерно раз в 10 дешевле...
 
latteДата: Вторник, 20.03.2018, 15:22 | Сообщение # 44
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 121
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, Всем! Прошу помощи: коммутатор ЛВС EDS-4GTXSPF надо ли по ФЕрм10-03-014-02 настраивать дополнительно, или достаточно взять пуско-наладку ФЕРп02-01??
 
RRRinkaДата: Вторник, 20.03.2018, 15:30 | Сообщение # 45
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Цитата latte ()
коммутатор ЛВС EDS-4GTXSPF надо
 
Цитата latte ()
настраивать дополнительно,

по ФЕРм10-06-068-15


...желаю всем вдохновения ;)
 
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.