Получила задание, составить смету на связь с системами АСУ ТП. Связь осущ-ся посредством ВОЛС. Для обеспечения бесперебойной работы предлагается кольцевая топология и установка дублирующих сетевых коммутаторов. Существующие ВОК совместно с вновь прокладываемымилиниями образуют два активных кольца из коммутаторов. Каждый информационный источник содержит два коммутатора, включенных в два кольца, проходящих через ЦОП. Применяются коммутаторы Hirschmann Modular OpenRail вкомплекте: - процессорный модульMS20-2400-SAAP(6 слотов модулей среды передачи) -1 шт.- модуль среды передачи MМ2-4ТХ1(4х10/100Base-TX (RJ-45) - 3 шт. - модуль среды передачи MM3-2FXS2/2TX1 (2x100BASE-FX, SM, SC, 2x10/100BASE-TX, TP cables, RJ45)- источник питания 24V HirschmannRPS120 – 2 шт.Необходимоеколичество комплектов коммутаторов - 16коммутаторов.Для расценки коммутатора я взяла расценку ФЕРм11-4-4-1. Монтаж коммутатора на ДИН-рейку - ФЕРм11-1-1-1.
Подскажите какие еще необходимо включить виды работ по монтажу??
Дата: Пятница, 19.04.2013, 15:40 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
olga_cniisas, м10-06-068-16
Дата: Пятница, 19.04.2013, 16:32 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
и всё? больше никаких видов работ не нужно?
разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля - ФЕРм11-4-20-1 присоединение к приборам электр. проводок под винт - м11-8-1-1 установка, монтаж УССЛК - м10-6-55-2 автомат одно-, двух-, трехполюсный - м8-3-526-1
ничего этого не нужно?
Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:36 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
olga_cniisas, так Вы только про коммутаторы написали,ну еще бесперебойник. Наверное, оборудование надо скоммутировать, может, и кросс оптический у Вас в спецификации есть (наверняка, раз кольцо волс), просто этого в Вашем первом посте не видно
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:05 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо) По поводу задания, я его как было скопировала и включила в текст сообщения, но на всякий случай прикреплю файл. Посмотрите пожалуйста.
Добавлено (22.04.2013, 10:05) --------------------------------------------- и подскажите пожалуйста сами расценки. Я с этим первый раз сталкиваюсь, и читая сборники 8, 10, 11 уже запуталась
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:31 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
olga_cniisas, а где Вы
Цитата (Kateriko)
УССЛК - м10-6-55-2
усмотрели? Вижу только коммутаторы с модулями входов-выходов. Кабель Ваша организация прокладывает Сколько волокон? Вижу муфту. Вы подробней опишите, какие виды работ выполняете?
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:43 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
да в том то и дело, что больше данных нет(( что хочешь то и придумывай
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:08 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
olga_cniisas,
Цитата (olga_cniisas)
что хочешь то и придумывай
не бывает такого. Уточняйте. Одно дело активку расставить, скоммутировать, запрограммировать, другое - еще и кабельные линии проложить, завести, разварить.
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:17 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
а какие расценки взять на пусконаладку коммутатора?
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:26 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Kateriko)
olga_cniisas, м10-06-068-16
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:38 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Большое прибольшое спасибо за помощь!
Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:50 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте ! Тоже озаботился вопросом, как расценить установку коммутатора Cisco WS-C2960G-24TC-L - по проекту устанавливается в шкаф... почитал форум, решил остановиться на ТЕРм11-04-004-01 "Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т"...
Хотел взять его настройку как ТЕРм10-06-068-16 "Программированиесетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор", но смущает, что расценки из разных сборников...
Полистал м10 - там видел слово "коммутатор" в расценках разделов "Станции телефонные междугородние ручные и полуавтоматичские", но не думаю, что они мне подходят...
Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаfx ()
Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т"...
масса не смущает? устанавливается в шкаф, а масса какая?
Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
бред ваша расценка из 11 сб. он весит судя по описанию 4,5 кг
Дата: Среда, 02.04.2014, 10:11 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
масса не смущает?
Из всего вышеперечисленного (в других темах) эта расценка мне показалась наименее неподходящей, чем все остальные ...
Правда, есть ещё 11-04-008-01 "Съемныеи выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5", но по ней хотел взять установку жёстких дисков...
Вы правы, я погорячился Возьму и коммутатор по 11-04-008-01...
Не подскажете ещё, а те коммутаторы, что в м10 - они для старых телефонных станций, когда коммутатор представлял из себя здоровый тяжёлый ящик ? ...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.