охранная сигнализация
ГБДата: Среда, 01.02.2012, 12:27 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Серджо,
Quote (Серджо)
Максимум 2 категория сложности если докажите а обычно бывает 1.

Внимательно читали табл. 1 ГЭСНп02? Встретили в проекте/спецификации слова: ЛВС, ПО, ВОЛС - все, III категория.
Quote (Серджо)
3 степень берется при монтаже системы пожаротушения и дымоудаления.

Даже, если она на приборе ППК-2? smile
 
СерджоДата: Среда, 01.02.2012, 15:04 | Сообщение # 17
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
26  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 179
Репутация: 57
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Внимательно читали табл. 1 ГЭСНп02? Встретили в проекте/спецификации слова: ЛВС, ПО, ВОЛС - все, III категория.


Прочитал smile
И подтвердил свои обоснования
- 1 категория обычная АПС со стандартными приборами на базе ВЭРС ПК-2,4,8 Гранит 2,4,8 без адресная система
- 2 категория система 1+ Адресная система оповещения, Речевое оповещение. и те системы где требуется программирование процессов
- 3 категория Система 2 + по простецки говоря подключение компьютера к системе. Это чаще встречается в пожаротушении, дымоудалении и видеонаблюдении и и передачи оповещения по GPS каналам

хотя во всяком правиле найдутся исключения все зависит от наглости сметчика который будет ее защищать smile помниться пропускали сметы самой обычной АПС с ПНР 3 категории.


Приверженец программного комплекса Гранд-Смета. Начинал работу с 4.0 по 11.0.3

П.С. Принимаю только ЛС :) на ту почту на который зареган мой аккаунт я очень очень редко захожу :)
 
ГБДата: Среда, 01.02.2012, 15:18 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Серджо,
Quote (Серджо)
Прочитал
И подтвердил свои обоснования

Оставайтесь при своем мнении...
 
СерджоДата: Среда, 01.02.2012, 15:31 | Сообщение # 19
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
26  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 179
Репутация: 57
Статус: Offline
Quote ((ALENKA))
У меня есть в ПС и ОС компьютеры и программное обеспечение, я так понимаю это все вместе называется АРМ. И программирование АРМ я осмечивала по сборнику ФЕРп, АСУ III категории сложности. Разве нужно еще дополнительно применять расценку 10-06-68-16?


Quote (ГБ)
Оставайтесь при своем мнении...


Приношу извинения за невнимательность холода сказываются smile при таком раскладе да действительно 3 система. Вот что значит не заниматься АПС 1 год smile и переключиться на другое направление.

П.С. Как говориться читай Мат часть smile Все дело в мелочах


Приверженец программного комплекса Гранд-Смета. Начинал работу с 4.0 по 11.0.3

П.С. Принимаю только ЛС :) на ту почту на который зареган мой аккаунт я очень очень редко захожу :)
 
Dow_ddДата: Четверг, 27.12.2012, 14:49 | Сообщение # 20
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Серджо)
Максимум 2 категория сложности если докажите а обычно бывает 1. 3 степень берется при монтаже системы пожаротушения и дымоудаления.

А мне в http:// biggrin / совсем по другому разложили. Так как все таки правильно.
 
vimatДата: Четверг, 27.12.2012, 16:16 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Москва
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 326
Репутация: 22
Статус: Offline
Dow_dd, И что это Вы вдруг вернулись в февраль 2012 года?


Жизнь не настолько коротка, чтобы людям не хватало времени на вежливость. (Эмерсон)
 
lelikk07Дата: Вторник, 15.10.2013, 08:39 | Сообщение # 22
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день !
Подскажите для чего берут в смете охранной сигнализации расценку ферм 10-06-068-15(Настройка системы контроля и управления: конфигурация и настройка сетевых компонентов) и при этом в пусконаладке берут ферп 02-01-002-07 (Автоматизированные системы управления 2 категории тех-й сложности.кол-во каналов : 40). Так правильно или нет???
Прикрепления: __.xls (87.5 Kb)
 
dozorДата: Вторник, 15.10.2013, 09:06 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата lelikk07 ()
10-06-068-15
в данной смете перебор
Цитата lelikk07 ()
системы управления 2 категории тех-й сложности.кол-во каналов : 40)
не 40 а 56 и это тоже перебор. По количеству извещателей нужно брать.
 
lelikk07Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:25 | Сообщение # 24
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, Спасибо! я тоже настаиваю чтобы убрали ферм 10-06-068-15, т.к. масло маслянное получается. а можно что то еще добавить в данную смету?
 
dozorДата: Вторник, 15.10.2013, 10:52 | Сообщение # 25
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата lelikk07 ()
можно что то еще добавить в данную смету?
ее нужно откорректировать, а как там получиться по сумме, это не известно. 
особенно, вопрос возникает по прокладке кабеля открыто! На самом деле так и бу? 
п. 1 не применима для всего оборудования. ...
 
lelikk07Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:17 | Сообщение # 26
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, А можно пояснить почему п.1 не подходит?
Вы имеете ввиду кол-во штук не может быть такое?!



Сообщение отредактировал lelikk07 - Вторник, 15.10.2013, 12:21
 
aksell00Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:27 | Сообщение # 27
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация: 18
Статус: Offline
lelikk07, п 5 более подходит м10-01-039-06 и объемы не соответствуют оборудованию и монтажу посмотрите внимательно к примеру п 25 и п 5 и п 8 и 24


Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.
Закон Мерфи
 
dozorДата: Вторник, 15.10.2013, 12:38 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата aksell00 ()
объемы не соответствуют оборудованию и монтажу посмотрите внимательно к примеру п 25 и п 5 и п 8 и 24
это скорее всего ЗИП, но составитель про это забыл сказать
 
aksell00Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:45 | Сообщение # 29
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация: 18
Статус: Offline
наверное зип, но обычно отдельным разделом выделяют. Вот посмотрел BUS-2 http://www.security.honeywell.com/ru//documents/P00169_22_0U0_05.pdf можно применить м10-06-068-16, но это как перед заказчиком представить


Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.
Закон Мерфи
 
dozorДата: Вторник, 15.10.2013, 12:50 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата lelikk07 ()
А можно пояснить почему п.1 не подходит? Вы имеете ввиду кол-во штук не может быть такое?!
количество нормальное, просто тот же пульт - это не промежуточное устройство. 
И почему малый модуль по м11 взят?
 
  • Страница 2 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.