dozorДата: Среда, 03.04.2019, 13:24 | Сообщение # 46
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4484
Репутация: 224
Статус: Offline
Aliensmind, вообще такие мощные,, по первому варианту.. Да и не провод у вас вовсе
 
AliensmindДата: Среда, 03.04.2019, 14:39 | Сообщение # 47
Подполковник
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 107
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, а если кабель ВВГ 5х35, насколько приемлемо использовать м08-02-398-05 ?
Как разграничить область применения м08-02-147-03 и м08-02-398-05 ? 
В чем различие кабеля и провода в данном контексте ?
 
dozorДата: Среда, 03.04.2019, 15:19 | Сообщение # 48
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4484
Репутация: 224
Статус: Offline
Aliensmind, бось для этого надо будет почитать форум. Темы были 
к примеру http://cmet4uk.ru/forum/33-8599-1
 
ksanДата: Пятница, 05.04.2019, 01:21 | Сообщение # 49
Полковник
Нижний Новгород
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 171
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата Aliensmind ()
если кабель ВВГ 5х35, насколько приемлемо использовать м08-02-398-05

Порезать кусками, метров по 20 (50 кг примерно) - и можно использовать.


Имейте мужество, обосновано отказать руководителю!
 
kita-kaiotДата: Понедельник, 01.03.2021, 10:30 | Сообщение # 50
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, в расценке ГЭСНм08-02-398-01 Провод в лотках, монтаж лотков не учтён? В составе работ ничего не указано про лотки.
 
veronika-2Дата: Понедельник, 01.03.2021, 10:44 | Сообщение # 51
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
441  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21297
Репутация: 789
Статус: Offline
kita-kaiot, нет. монтаж лотков отдельно


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Электромонтажные работы » Кабели по установленным конструкциям и лоткам
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.