Я беру прокладку кабеля в гофре по расценкам м08-02-411-1 и м08-02-412-2
И уверены, что правы? Поищите на форуме "кабель в гофротрубе"...
Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:48 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
так интересно, что в этих расценках кабель вообще не фигурирует, даже как неучтенный
Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Petya-84)
так интересно, что в этих расценках кабель вообще не фигурирует, даже как неучтенный
в монтажных сборниках неучтенные материалы в расценках не сидят, а указаны в техчастях к соответствующим разделам(подразделам) и приложениям сборников
Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:09 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
Да, нашел расценку м08-02-413, подходит, но там опять же нет кабеля! и как неучтенного тоже не стоит. Что делать, просто отдельной строкой взять стоимость кабеля?
Добавлено (09.11.2012, 15:09) --------------------------------------------- Tanja55, не увидел вашего сообщения. Спасибо, сейчас посмотрю
Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Petya-84)
то делать, просто отдельной строкой взять стоимость кабеля?
я вам выше об этом писала
Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Petya-84)
нет кабеля! и как неучтенного тоже не стоит
ТЧ ОУ: 1.8.4. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведены в приложении 8.4 к ФЕРм части 8. Приложении 8.4: ...Кабели всех марок и сечений
Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:44 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
Ага, все увидел сам в т.ч., всем спасибо!
Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:58 | Сообщение #
Рядовой
Волгоград
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Волгоград
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Подниму темку. Всегда на прокладку кабеля в гофре внутри здания беру:труба винипластовая+ затягивание. До сей поры ни один проверяющий не придрался. А тут сметчик заказчика, ссылаясь на эти злополучные разъяснения в журнале, требует прокладку кабеля в гофре считать как в резиновых трубках. Может есть какой-нибудь документ, где это опровергается???
Сообщение отредактировал савина_ - Пятница, 30.11.2012, 14:00
Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (савина_)
Может есть какой-нибудь документ, где это опровергается???
не по теме вопрос, во-первых (обсуждение прокладки идет не в гофре, а в жесткой трубе). во-вторых - поиск по форуму - кабель в гофре, найдете все варианты. рекомендуемый - это
Quote (савина_)
прокладку кабеля в гофре считать как в резиновых трубках
Дата: Четверг, 28.03.2013, 15:46 | Сообщение #
Полковник
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
С чего это гофротруба расценивается по м08-02-411-1. Это же металлический рукав. Гофротруба это м 8-2-409-1
Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:35 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Anastasiya35)
Гофротруба это м 8-2-409-1
А вот Не обижайтесь..
Дата: Вторник, 25.06.2013, 13:19 | Сообщение #
Подполковник
Быково
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Быково
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
Вот озадачили! Если не в той теме пишу, прошу извинить и переместить!
Затягиваем кабель в трубу. Длина трубы 10 м. Длина кабеля 110м. Из них 10 м остаются в трубе, остальное 100 м бухтим и оставляем. Так вот вопрос ?! По расценке затягивание мы указываем 10 м или 110м?
Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Nata71)
По расценке затягивание мы указываем 10 м или 110м?
к примеру: вы купили 5 пирожков, два съели два сныкали. Вопрос сколько вы съели пирожков? в материалах оставить 110 м, а в работах 10
Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:27 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 416
Репутация:
Статус: Offline
Nata71, Сколько метров в трубу затягиваете, столько метров и ставите!
Цитата (Nata71)
бухтим
Это что прокладываете по стене?......!
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:23 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 199
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если по спецификации труба диаметром 160 мм, а расценками на винилопластовую трубу учтен максимальный диаметр 63 мм, какой я могу добавить коэффициент7
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.