Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:10 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги! Впервые столкнулась с системой Devimat - это нагревательный мат двухжильный с тефлоновой изоляцией для устройства теплого пола. Выглядит вот так:
Ума не приложу, как расценить монтаж В спецификации указан в штуках, нигде пока не нашла, сколько метров в рулоне. Но основная проблема - расценить. Буду благодарна за любые идеи. Заранее спасибо всем.
Дата: Вторник, 14.09.2010, 06:08 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Сразу приходит вариант - линолеум или ковровые покрытия насухо.
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:21 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Таганрог
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Таганрог
Сообщений: 748
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а линолеум в штуках? Kateriko, а тупо - померить нельзя?
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:26 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (о-xo)
abk63, а линолеум в штуках?
а там в марке мата все указано. Девимат DTIF-150 69 / 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5 Девимат DTIF-150 686 / 750 Вт 0,45 x 10 м 5 Последняя цифра и есть м2. Либо по мощности посчитать. 150 Вт/м2
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:36 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Таганрог
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Таганрог
Сообщений: 748
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а слона то я и не приметил
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:37 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Вы всерьез думаете, что это можно расценить как линолеум? Или прикалываетесь в стиле Владислава? Я в растерянности
Сообщение отредактировал Kateriko - Вторник, 14.09.2010, 09:38
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:40 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Таганрог
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Таганрог
Сообщений: 748
Репутация:
Статус: Offline
Kateriko, а в "новых технологиях" нет подобного?, вроде, попадались там теплые полы, вот только не помню точно, какой именно конструкции.
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:42 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
о-xo, у меня объект по Госэталону считается. У Горячкина действительно есть такое дело ТЕР11-046-01, 02, она прямая вообще "Устройство кабельной системы отопления "теплый пол" типа DEVI".
Сообщение отредактировал Kateriko - Вторник, 14.09.2010, 09:45
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:47 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Kateriko, да не прикалываюсь. Чем работа раскатать рулон линолеума насухо отличается от раскатки этого мата. Не вижу большой разницы. Учитывая "С середины 2006 года данный вид мата поставляется на сетке с улучшенными клеевыми свойствами" - это тот же линолеум со встроенным кабелем.
Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:51 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
abk63, придется, видимо, действительно взять как линолеум. Руки чешутся, конечно, в "эталонную" смету по-тихому засунуть Горячкинскую расценку, авось, в общей куче экспертиза не заметит, объект огромный, но боязно. . В любом случае, огромное Вам спасибо.
Сообщение отредактировал Kateriko - Вторник, 14.09.2010, 09:51
Дата: Вторник, 14.09.2010, 10:50 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 114
Репутация:
Статус: Offline
я думаю если брать как линолеум можно еще и соединение жил взять.
Дата: Вторник, 14.09.2010, 11:01 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
подключение само-собой.
Дата: Вторник, 14.09.2010, 13:26 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
А вы чего их заливать Ветонитом не собираетесь разве