Добрый лень!!! Впервые столкнулась... В спецификации написано Гофра d= 50 мм в примечании "для входа из РУ 0,4 кВ" Ничего не поняла...Спросила у проектировщика что это такое и куда. Получила ответ: "гофра в подстанции от верхней изоляции до автоматов в распред устройстве."
Как мне её учесть???? Какую взять работу по установке гофры???ТЕРм08-02-409-02 "Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:50 мм" - подходит???? И что значит гофра... взяла СЦМ-530-9015-90006 "Трубы поливинилхлоридные ПВХ диаметром 50 мм"
Затягивание в нее провода наверное надо так взять: ТЕРм08-02-148-04 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 6
Если не права, пожалуйста исправьте.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ninelli - Среда, 28.07.2010, 13:36
Ninelli, таблица 08-02-413 - тут всё вместе. Было в "консультациях и разъяснениях"
Дата: Четверг, 29.07.2010, 03:34 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Гофра в КТП - это нонсенс. Проектировщик пусть обоснует ее применение по ПУЭ. Или может я что-то пропустил в плане его переизданий. Или может регламент какой новый вышел?
Дата: Пятница, 30.07.2010, 01:54 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
Было в "консультациях и разъяснениях"
Радует, что относится к ценообразованию..., нормативы "консультировать" пока не решались еще
Quote (abk63)
Проектировщик пусть обоснует ее применение по ПУЭ.
Кроме как к "двойной изоляции" ее привязать некуда, но и опровергать с точки зрения нормативов- нечем.
Дата: Пятница, 30.07.2010, 03:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Кроме как к "двойной изоляции" ее привязать
Тогда уж металлорукав, чего мелочиться. Механическая защита обеспечена будет.
Дата: Пятница, 30.07.2010, 07:19 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
дык проектанты (у мну в двух конторах-никак не перевоспитываются..) рукав иногда гофрой кличут..
Дата: Пятница, 30.07.2010, 08:59 | Сообщение #
Лейтенант
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 78
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, наверное наши тоже имеют ввиду рукав, а называют гофрой. Уже сделала как написала. К этому у проверяющих вопросов не возникло) Всем спасибо)
Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
я встречал - шланг электротехнический. Вместо "металлорукав"... Группа проектирования АЗС в "Башгипронефтехиме"....
Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:23 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
шланг электротехнический
может чуть ошиблись. Есть шланг электромонтажный ШЭМ
Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
abk63, но это
Quote (abk63)
шланг электромонтажный ШЭМ
отличается от металлорукава?
Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:49 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
да я в руках не держал, точно сказать не могу. знаю что в каталогах есть.
Дата: Пятница, 30.07.2010, 10:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
abk63, я почему-то думаю, что это
Quote (abk63)
шланг электромонтажный ШЭМ
то, что раньше использовалось для защиты проводки в штукатурке... там были и битуморезина
Дата: Пятница, 30.07.2010, 22:57 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Немного своих наблюдений по металлорукаву.... Обеспечивает сменяемость. Обеспечивает негорючую оболочку. В некоторых случаях- проходит как мех-защита. Обеспечивает защиту оболочек кабеля от агрессивных сред. Не дает герметичности. При этом обязан быть "занулен" или "заземлен" -большая сложность. Используется для "гибких вводов в электрооборудование". Локализационной способностью при КЗ на оболочку рукава- не обладает. Предел огнестойкости -0.25 ч -при внешних возгораниях-обеспечивает. Пожарниками- пропускается на "УРА", энергонадзором- не всегда.... .
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.