Вопрос по заземлению
Марина69Дата: Понедельник, 14.05.2012, 16:01 | Сообщение # 61
Лейтенант
Тверь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тверь
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо abk63! в принципе так и хотела сделать, но обоснования не смогла найти..
 
GhostspbДата: Вторник, 22.05.2012, 23:38 | Сообщение # 62
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (abk63)
если площадь позволяет, стараемся горизонтальные закладывать. по деньгам практически то же получается, а проблем с выполнением работ для рабочих меньше. да и качество заземления получается в основном лучше, т.к. чем глубже, тем сопротивление грунта увеличивается

Я тут пока согласовывал проекты в ЛО, пообщался с инженерами лаборатории ЛОЭСК, в Лодейнопольском районе- песок практически везде, по их опыту и наработкам есть два способа делать нормативные заземлители- глубинные, метров 18-25 и электролитические, если финансы позволяют... стандартными не набрать нужные Омы. А площадь , как правило- редко позволяет набивать электродное поле :). Причем глубинные очень быстро и просто монтируются.
Но вот где торфяники- согласен, если одиночный электрод- 100% возгорание будет smile
 
murena12Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:59 | Сообщение # 63
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
Добрый день. При отработке проекта возник такой вопрос: проектной организацией запроектированы вертикальные заземляющие проводники из уголка 50х5 в кол-ве 3 шт., соединенные между собой стальной полосой, но 2 уголка из 3 расположены под площадкой входной группы (см. вложенный файл). Насколько мне известно, все элементы защитного заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания, что в данном случае не выполняется. На какой документ мне сослаться, чтобы убедить проектировщиков изменить место расположения вертикальных заземлителей? Максимальная высота площадки 1 м от уровня земли, ревизионные люки и дверцы проектом не предусмотрены
Прикрепления: 16_-_..pdf (8.7 Kb)


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)


Сообщение отредактировал murena12 - Вторник, 05.06.2012, 15:04
 
GhostspbДата: Среда, 06.06.2012, 01:51 | Сообщение # 64
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (murena12)
все элементы защитного заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания, что в данном случае не выполняется.

Объект какой у Вас?
Странная форма заземлителя ( или это просто часть?), для каких целей его устраивают?

Quote (murena12)
чтобы убедить проектировщиков изменить место расположения вертикальных заземлителей?

В моем понимании- не обязательно менять, заземляющие проводники- доступны для осмотра, заземлители ( один из них) -для выборочного вскрытия- доступен.
Если нет нарушения по расположению вертикальных электродов из других соображений , можно не менять
 
murena12Дата: Среда, 06.06.2012, 09:20 | Сообщение # 65
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
Ghostspb, жилой 16-этажный дом
abk63, вот чтобы этого не получилось, решили заранее подстраховаться. Посмотрим, что ответит проектная организация.


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)
 
GhostspbДата: Среда, 06.06.2012, 10:02 | Сообщение # 66
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (murena12)
Ghostspb, жилой 16-этажный дом

Не зря спрашивал про объект..., как правило, заземления защитное ( повторное ) и для системы молниезащиты здания- объединяют в одном, соответственно спуски от молниеприемников к заземлителям в Вашем варианте пройдут в непосредственной близости от крыльца- а это недопустимо. Почему форма странная- должно быть как минимум 2 токоотвода ( спуска ) в разных частях здания ( если здание- точечное ), а связи между ними- не видно на чертеже...
Так что вопрос проектировщикам задавать придется smile
Quote (abk63)
электрики придут делать заземление ПОСЛЕ строительства этого крыльца biggrin

... и отмостка будет уже асфальтом закатана smile
 
черешняДата: Среда, 06.06.2012, 10:52 | Сообщение # 67
Подполковник
Тула
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 116
Репутация: 17
Статус: Offline
Прошу ответить на мой вопрос Установка переносного заземления на концевой опоре корректно применить расценку 08-02-472-11? и есть 2 вариант 33-04-013-01. хочу взять правильно а не "подороже"
 
черешняДата: Среда, 06.06.2012, 11:17 | Сообщение # 68
Подполковник
Тула
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 116
Репутация: 17
Статус: Offline
abk63, спасибо! у меня в проекте зажим РС481.
 
murena12Дата: Среда, 06.06.2012, 15:24 | Сообщение # 69
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
Ghostspb, я выложу сейчас листы проекта касаемо заземления и молниезащиты, если вас не затруднит, выскажите, пожалуйста, свои замечания.
Лист с сеткой молниезащиты на кровле основного здания и на кровлях пристроенных помещений скомпонован из двух листов
abk63, и вы, если можно, выскажите свое мнение.
В проекте очень много ошибок, поэтому стараемся решать их заранее
Прикрепления: 4379888.pdf (233.3 Kb) · 5030591.pdf (205.0 Kb) · 9576803.pdf (51.8 Kb)


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)


Сообщение отредактировал murena12 - Среда, 06.06.2012, 15:27
 
GhostspbДата: Среда, 06.06.2012, 21:23 | Сообщение # 70
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (murena12)
выложу сейчас листы проекта касаемо заземления и молниезащиты,

Контур- замкнут, отводов- достаточно ( между отводами должно быть не более 20 м), если крыльцо навесное, то под ним можно закапывать, если с фундаментом- обходить с тем же запасом как и само здание, лимитируется расстояние от фундамента до горизонтального заземлителя ( полоса 50х5 ) вроде не менее 1 м. Вызывает сомнение диаметр 6мм. Надо бы 8 мм для черной стали ( табл. 3.1 )
,(смотреть инструкцию по устройству молниезащиты):
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/so_153-34.21.122-2003/


Сообщение отредактировал Ghostspb - Среда, 06.06.2012, 21:27
 
murena12Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:46 | Сообщение # 71
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
Ghostspb, спасибо, пошла мучить проектировщиков cool


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)
 
888Дата: Среда, 12.12.2012, 10:00 | Сообщение # 72
Подполковник
Екатеринбург
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 113
Репутация: 3
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста по каким расценкам определить стоимость работ на обследование, исполнительные схемы, тех отчеты и т.п. по молниезащите.
 
veronikaДата: Среда, 12.12.2012, 10:06 | Сообщение # 73
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (888)
Подскажите пожалуйста по каким расценка

явно не по ТЕР, ФЕР


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Sane4kaДата: Понедельник, 19.08.2013, 11:31 | Сообщение # 74
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Я извиняюсь за следующие вопросы, но ...
Как расценить приварку вертикального заземлителя к горизонтальному? Оторвалось у них, видите-ли ...
И как взять заглубление существующего вертикального заземлителя?
 
dozorДата: Понедельник, 19.08.2013, 11:52 | Сообщение # 75
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Sane4ka)
вертикального заземлителя к горизонтальному
имеет смысл из-за одного шва голову ломать?
Цитата (Sane4ka)
И как взять заглубление существующего вертикального заземлителя?
это как? Еще глубже?
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.