Спасибо abk63! в принципе так и хотела сделать, но обоснования не смогла найти..
Дата: Вторник, 22.05.2012, 23:38 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
если площадь позволяет, стараемся горизонтальные закладывать. по деньгам практически то же получается, а проблем с выполнением работ для рабочих меньше. да и качество заземления получается в основном лучше, т.к. чем глубже, тем сопротивление грунта увеличивается
Я тут пока согласовывал проекты в ЛО, пообщался с инженерами лаборатории ЛОЭСК, в Лодейнопольском районе- песок практически везде, по их опыту и наработкам есть два способа делать нормативные заземлители- глубинные, метров 18-25 и электролитические, если финансы позволяют... стандартными не набрать нужные Омы. А площадь , как правило- редко позволяет набивать электродное поле :). Причем глубинные очень быстро и просто монтируются. Но вот где торфяники- согласен, если одиночный электрод- 100% возгорание будет
Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. При отработке проекта возник такой вопрос: проектной организацией запроектированы вертикальные заземляющие проводники из уголка 50х5 в кол-ве 3 шт., соединенные между собой стальной полосой, но 2 уголка из 3 расположены под площадкой входной группы (см. вложенный файл). Насколько мне известно, все элементы защитного заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания, что в данном случае не выполняется. На какой документ мне сослаться, чтобы убедить проектировщиков изменить место расположения вертикальных заземлителей? Максимальная высота площадки 1 м от уровня земли, ревизионные люки и дверцы проектом не предусмотрены
Сообщение отредактировал murena12 - Вторник, 05.06.2012, 15:04
Дата: Среда, 06.06.2012, 01:51 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (murena12)
все элементы защитного заземления должны быть доступны для осмотра и обслуживания, что в данном случае не выполняется.
Объект какой у Вас? Странная форма заземлителя ( или это просто часть?), для каких целей его устраивают?
Quote (murena12)
чтобы убедить проектировщиков изменить место расположения вертикальных заземлителей?
В моем понимании- не обязательно менять, заземляющие проводники- доступны для осмотра, заземлители ( один из них) -для выборочного вскрытия- доступен. Если нет нарушения по расположению вертикальных электродов из других соображений , можно не менять
Дата: Среда, 06.06.2012, 09:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
Ghostspb, жилой 16-этажный дом abk63, вот чтобы этого не получилось, решили заранее подстраховаться. Посмотрим, что ответит проектная организация.
Дата: Среда, 06.06.2012, 10:02 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (murena12)
Ghostspb, жилой 16-этажный дом
Не зря спрашивал про объект..., как правило, заземления защитное ( повторное ) и для системы молниезащиты здания- объединяют в одном, соответственно спуски от молниеприемников к заземлителям в Вашем варианте пройдут в непосредственной близости от крыльца- а это недопустимо. Почему форма странная- должно быть как минимум 2 токоотвода ( спуска ) в разных частях здания ( если здание- точечное ), а связи между ними- не видно на чертеже... Так что вопрос проектировщикам задавать придется
Quote (abk63)
электрики придут делать заземление ПОСЛЕ строительства этого крыльца biggrin
... и отмостка будет уже асфальтом закатана
Дата: Среда, 06.06.2012, 10:52 | Сообщение #
Подполковник
Тула
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 116
Репутация:
Статус: Offline
Прошу ответить на мой вопрос Установка переносного заземления на концевой опоре корректно применить расценку 08-02-472-11? и есть 2 вариант 33-04-013-01. хочу взять правильно а не "подороже"
Дата: Среда, 06.06.2012, 11:17 | Сообщение #
Подполковник
Тула
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 116
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо! у меня в проекте зажим РС481.
Дата: Среда, 06.06.2012, 15:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
Ghostspb, я выложу сейчас листы проекта касаемо заземления и молниезащиты, если вас не затруднит, выскажите, пожалуйста, свои замечания. Лист с сеткой молниезащиты на кровле основного здания и на кровлях пристроенных помещений скомпонован из двух листов abk63, и вы, если можно, выскажите свое мнение. В проекте очень много ошибок, поэтому стараемся решать их заранее
Сообщение отредактировал murena12 - Среда, 06.06.2012, 15:27
Дата: Среда, 06.06.2012, 21:23 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (murena12)
выложу сейчас листы проекта касаемо заземления и молниезащиты,
Контур- замкнут, отводов- достаточно ( между отводами должно быть не более 20 м), если крыльцо навесное, то под ним можно закапывать, если с фундаментом- обходить с тем же запасом как и само здание, лимитируется расстояние от фундамента до горизонтального заземлителя ( полоса 50х5 ) вроде не менее 1 м. Вызывает сомнение диаметр 6мм. Надо бы 8 мм для черной стали ( табл. 3.1 ) ,(смотреть инструкцию по устройству молниезащиты): http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/so_153-34.21.122-2003/
Сообщение отредактировал Ghostspb - Среда, 06.06.2012, 21:27
Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
Ghostspb, спасибо, пошла мучить проектировщиков
Дата: Среда, 12.12.2012, 10:00 | Сообщение #
Подполковник
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 113
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста по каким расценкам определить стоимость работ на обследование, исполнительные схемы, тех отчеты и т.п. по молниезащите.
Дата: Среда, 12.12.2012, 10:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (888)
Подскажите пожалуйста по каким расценка
явно не по ТЕР, ФЕР
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:31 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Я извиняюсь за следующие вопросы, но ... Как расценить приварку вертикального заземлителя к горизонтальному? Оторвалось у них, видите-ли ... И как взять заглубление существующего вертикального заземлителя?
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sane4ka)
вертикального заземлителя к горизонтальному
имеет смысл из-за одного шва голову ломать?
Цитата (Sane4ka)
И как взять заглубление существующего вертикального заземлителя?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.