Коммерческий отдел требует увеличить сумму по смете на демонтаж/монтаж и пнр оборудования АУОТ. Есть 6 готовых смет и есть неучтенное в них оборудование, смету на него я составлял. Итого по этой седьмой смете 24 тыс, хотят больше Применены расценки: 1) Аккумуляторная батарея ШТАРК АГН-12 - ТЕРм08-01-121-01 Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 ; ТЕРм08-01-122-03 Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи
2) монтаж диодного моста КВРС3510 - ТЕРм11-08-001-04 Присоединение к приборам электрических проводок пайкой 3) монтаж ТФ 132-25-10-(4) фототиристора - ТЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг 4) монтаж Контактор КМИ-11810 18А 220В 1НО ИЭК ККМ11-018-230-10 - ТЕРм08-01-080-04 Блок-контактор 5) Пусконаладка ТЕРп01-11-028-02
Проекта нет, ведомости объемов работ нет, дали только список оборудования. Подскажите пожалуйста, корректно ли я применил расценки и есть ли способы сделать смету дороже за счет применения других расценок
Сообщение отредактировал sergeyvlad163 - Пятница, 17.08.2018, 15:30