Добрый день! Подскажите, пожалуйста, два вопроса: 1) какую расценку в ФЕРах применить на демонтаж выгоревших и пайку новых светодиодов на ценовых табло информационных стел, которые на АЗС стоят. Светодиод выглядит вот так http://www.chipdip.ru/product/l-53set.aspx 2) какую расценку принять на монтаж светового индикатора на информационную мини-стелу, тоже на АЗС. http://www.chipdip.ru/product/sa50-21srwa.aspx Спасибо!
Сообщение отредактировал Maxim4130 - Среда, 19.10.2011, 16:35
Дата: Четверг, 20.10.2011, 14:31 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Исправил ссылки, были точки в конце лишние
Добавлено (20.10.2011, 14:31) --------------------------------------------- Не уточните, что именно искать по поиску тему? что за Зп?
Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:31 | Сообщение #
Лейтенант
Нефтекамск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 54
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. мне нужно осметить монтаж светодиодной трубы led/ подходит ли к ней ТЕРм08-03-597-01?
Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:40 | Сообщение #
Лейтенант
Нефтекамск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 54
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а какой тогда тер посоветуете?
Добавлено (22.01.2013, 09:40) --------------------------------------------- abk63, труба устанавливается на здании снаружи. крепится скобами
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:06 | Сообщение #
Сержант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста расценку для монтажа светильников:
Светодиодный светильник Magna LineStar Flap L=3060 мм, 45 Вт Прожектор металлогалогенный Adlighting Stark 75 Вт Светодиодный неон Magna Flex
Это архитектурное освещение фасада.
Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:07 | Сообщение #
Рядовой
Тольятти
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тольятти
Сообщений: 16
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Jenechka)
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста расценку для монтажа светильников: Светодиодный светильник Magna LineStar Flap L=3060 мм, 45 Вт Прожектор металлогалогенный Adlighting Stark 75 Вт Светодиодный неон Magna Flex
Это архитектурное освещение фасада.
ну чего ей никто не подскажет!? Мне тоже интересен ответ! подскажите плз
Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:21 | Сообщение #
Рядовой
Петропавловск-Камчатский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Монтаж "кобры" освещения Диодной Диора стрит 90w+фотореле+кронштейн, подскажите пожалуйста правильно ли выбрал расценки: ГЭСНм 08-02-363-1 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: ГЭСНм 08-02-363-4 Кронштейны специальные на опорах для светильников: при встроенном в кронштейн пра добавлять к нормам 08-02-363-1 и 08-02-363-2 ГЭСНм 08-02-369-1 Светильник , устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания
Какую расценку взять на демонтаж, старой кобры ДРЛ 500 и кронштейна с ней, заранее спасибо
Сообщение отредактировал MAXwtf - Вторник, 28.05.2013, 16:23
Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:18 | Сообщение #
Рядовой
Петропавловск-Камчатский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Петропавловск-Камчатский
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Извеняюсь, за такие понятития, просто привык их так называть. Это обычные уличные светильники, устанавливаемые на стенах здания под углом для освещения придомовой территории. В них стоят обычно лампы ДРЛ 500, ДРЛ 250. Но вместо светильника с лампой ДРЛ мы поставили диодный светильник с новыми креплениями, т.е старую трубу со старым светильником демонтировали.Так вот не могу найти расценку на демонтаж старой, работы производились на высоте 9м. Буду признателен если сможете чем то помоч. Заранее спасибо
Дата: Среда, 29.05.2013, 09:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
MAXwtf,
Цитата (MAXwtf)
не могу найти расценку на демонтаж старой
Разве эта не подойдет м08-02-369-3 с К=0,3 (Км=0)? И затем м08-02-369-1 (высотность везде учтена).
Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:16 | Сообщение #
Полковник
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Не смогла вынести для себя из всего вышеперечисленного конкретного ответа, помогите, пожалуйста, разобраться окончательно, дабы не возникало сомнений. Необходимо расценить позицию: Светильник светодиодный (лента) 24В, l=5,000 м (FLEXLED ROLL 24V) Все-таки учитывать его как монтаж кабеля, как понимаю тут 8 сборник, 10 не рассматриваю? Ибо не вижу ничего общего с расценкой ТЕРм08-03-597-01 Устройство КОУ.
Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (vroommm)
Все-таки учитывать его как монтаж кабеля, как понимаю тут 8 сборник, 10 не рассматриваю?
ага
Дата: Пятница, 13.09.2013, 14:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (vroommm)
не вижу ничего общего с расценкой ТЕРм08-03-597-01 Устройство КОУ
Доброго дня! Подскажите какую лучше выбрать расценку на замену люминисцентных светильников на светодиодные Ледео встраиваемые. Огромное спасибо заранее.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.