Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 04:29 | Сообщение #
Полковник
Тула
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 229
Репутация:
Статус: Offline
Вводная. Чертежей нет, проекта нет, есть обрывочные данные и мысли электромонтеров. Организация тянет СИП по столбам 2Х16 для запитки камер наблюдения. Вопрос возник. Как заземлять кабель. Мне только надо осметить, однако мне не могут толком рассказать набор работ при прокладке кабеля.
Один из вопросов - заземлять линию можно в двух местах, или надо каждую опору? Всего опор 10 Второй вопрос - как заземлять? Какие материалы будут использовать. И как это рассчитывается. Очень хочется получить рекомендации "Используй поиск" "В гуле забанили" "Мальчик, ПУЭ надо знать" Ну и, в порядке исключения, что-нибудь по делу. Если вдруг кто решится блеснуть своим знаниями.
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 06:03 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvlasssov ()
в порядке исключения
что заземлять собрались в
Цитатаvlasssov ()
СИП по столбам 2Х16
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 06:08 | Сообщение #
Полковник
Тула
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 229
Репутация:
Статус: Offline
Не знаю... Наверно, "воздушную линию". Никогда не интересовался данным вопросом. Обычно, вижу в проекте "заземление" и использую соответствующую расценку.
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 06:19 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvlasssov ()
Не знаю...
а мы тем более...
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 08:15 | Сообщение #
Полковник
Тула
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 229
Репутация:
Статус: Offline
Ум.... Ролевые игры? Ничего не понимающий профессор и его нерадивый ученик? А когда вы напишите, все что знаете, я буду наказан?
Цитата
Раздел 2. Передача электроэнергии Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ Область применения. Определения
Вот такая линия. 9 опор, сколько заземлителей и какие должны быть?
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 08:24 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 352
Репутация:
Статус: Offline
vlasssov,
Цитатаvlasssov ()
2Х16
Цитатаabk63 ()
что заземлять собрались
предположу что хотят ноль или фазу заземлить))))))
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 08:26 | Сообщение #
Полковник
Тула
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 229
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаПровокатoр ()
предположу что хотят ноль или фазу заземлить))))))
Конечно! Тоже молодец, присоединяйтесь к профессору! ПУЭ читать будем. Втроем! Нет, не так, мы вдвоем с профессором будем ПУЭ читать, а Провокатoр, будет ноль заземлять!
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 08:52 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvlasssov ()
ПУЭ читать будем. Втроем!
нет, профессор начнет с физики 7 класса... повторенье - мать ученья
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 10:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvlasssov ()
Ну и, в порядке исключения, что-нибудь по делу.
В смету добавьте ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ( например 5 м - думаю для грунтов Тулы самое то) в кол-ве 10 шт. ибо
Цитатаvlasssov ()
Всего опор 10
т.е. заземляете опору каждую... А потом кто-то скажет
Цитатаvlasssov ()
"Мальчик, ПУЭ надо знать"
и не подпишет КС-2 или подпишет (если сделают строители)... Вам то от того будет не жарко и не холодно.
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 11:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvlasssov ()
9 опор, сколько заземлителей и какие должны быть?
Типовые стандартные проекты по мелким линиям. Заземляют все опоры (я не знаю, зачем, но технари не против). На 1 одностоечную опору идет 10,4 кг стали. http://klikr.org/5ca26b2cb5508e974a858c17219a.png
Сообщение отредактировал Людочка - Воскресенье, 26.07.2015, 11:49
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 12:11 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ФСЕ понимаю.. но какое отношение имеют опоры к СИПу? 2х16 С таким же успехом можно заземлять фасад здания.. вот "повесили по нему кабелю"..
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 12:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
С таким же успехом можно заземлять фасад здания..
и заземляют... и контур по периметру...
Цитатаvladnik ()
но какое отношение имеют опоры к СИПу? 2х16 такое же как и АСы к опорам... на случай итак-то... непредвиденный...
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 12:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
ФСЕ понимаю.. но какое отношение имеют опоры к СИПу? 2х16С таким же успехом можно заземлять фасад здания.. вот "повесили по нему кабелю"..
Да просто попыталась представить себе процесс заземления. Щиток абонентский - смогла. Опору - смогла. Провод - нипалучилась
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 13:52 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛюдочка ()
Заземляют все опоры
при условии что от всех от них идут ответвления к зданиям, либо на опорах установлены светильники.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.