УЗО на вентиляцию
pendrosДата: Четверг, 09.07.2009, 16:28 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 337
Репутация: 3
Статус: Offline
При подключении фанкойлов в щитах ставятся устройства защитного отключения? или нет?
 
abk63Дата: Четверг, 09.07.2009, 19:18 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Нет, только автоматы. Но могут быть и исключения (не встречал пока, но слышал). Схему подключения надо смотреть. Если в техпаспорте написано, что 3 или 5 проводов в кабеле должно быть, то надо задуматься. Хотя по нормативке фанкойл подключается через автомат но от ВРУ.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
pendrosДата: Пятница, 10.07.2009, 09:39 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 337
Репутация: 3
Статус: Offline
abk63, а где это написано у Вас нет?
 
GhostspbДата: Пятница, 10.07.2009, 10:27 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Согласно СП 31-110-2003 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ)

А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

ПУЭ 7-издания.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15В постоянного тока - во всех случаях.

Небольшая выкладка..., вывод- НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Есть еще такая вещь, как пожелание заказчика- можно ставить, но будут проблемы с обслуживанием. Уравнивание и выравнивание потенциалов- обязательно и дает лучший эффект в данном случае.

 
pendrosДата: Пятница, 10.07.2009, 10:49 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 337
Репутация: 3
Статус: Offline
Ghostspb, А на производственные?
 
GhostspbДата: Пятница, 10.07.2009, 11:03 | Сообщение # 6
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
А что, ПУЭ на производственные не распространяется?
Прямого указания в нормативных документах на применение или неприменение УЗО для фанкойлов, Вы не найдете smile
Определите помещение по опасности поражением эл. током.
Выполните мероприятия по обеспечению электробезопасности.. (УЗО или диф. автомат- один из перечисленных вариантов)
Теперь из практики:
Один раз , в монтажной практике выполнял сети по проекту "ГИПРОСВЯЗЬ", может кто сталкивался, ставил диф.автоматы на вент системы, указаны в проекте были и согласованы. Проблемы с обслуживанием начались очень скоро влага, конденсат, начались утечки..., на некоторые системы установить диф. защиту даже не получилось (физически было невозможно).
P.S.
На всякий случай, уточните про Вашу установку:
в каких помещениях, какая среда, по пожарной части классификацию помещений, уточню у проектировщиков,но думаю, что выше говорилось- верно


Сообщение отредактировал Ghostspb - Пятница, 10.07.2009, 11:47
 
abk63Дата: Пятница, 10.07.2009, 12:19 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Могу еще добавить, что УЗО и электродвигатель вещи плохо взаимодействующие из-за больших пусковых токов. С автоматами-то проектировщики частенько ошибаются. Когда нагрузки больше 10 кВт. А УЗО вообще на это дело сильно реагирует.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
GhostspbДата: Пятница, 10.07.2009, 13:02 | Сообщение # 8
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
abk63, Не секрет, каким образом УЗО проникло на рынок, и каким образом внедрено в нормативную документацию... smile В основном применение УЗО носит рекомендательный характер, за исключением некторых случаев обязательного характера. Назначение УЗО- дополнительное мероприятие по обеспечению защиты от поражения эл. током при косвенном и прямом прикосновении, хотя по способу воздействия производит защитное отключение.
Насчет двигателей- устройства плавного пуска, дорого, но очень эффективно , да и с узо я не встречал комбинаций эл.двигатель-узо.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.