Прокладка кабеля
НатукиДата: Вторник, 05.03.2013, 16:54 | Сообщение # 1
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!

Делаю смету на временное освещение объекта строительства. Для проводки используется кабель с открытым креплением ВВГнг, от 3*25 до 5*16.
Возник вопрос по поводу расценки на прокладку этого кабеля. Я применила расценку ТЕРм08-02-401-01 "Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок"
Заказчик говорит что это слишком дорого. Посмотрела также расценку ТЕРм08-02-405 "Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2"
Подскажите, в чем разница между этими двумя расценками и какая из них правильная в данном случае.
 
dozorДата: Вторник, 05.03.2013, 17:36 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Натуки)
Подскажите, в чем разница между этими двумя расценками
ну хотя бы, в том, что ВВГ это кабель а не провод.
 
Galina53Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:53 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата (dozor)
ну хотя бы, в том, что ВВГ это кабель а не провод.
dozor, не боитесь, что сейчас последуют вопросы, типа: чем кабель от провода отличается?
 
ГБДата: Вторник, 05.03.2013, 18:24 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Galina53, Должен бояться...
Натуки,  
Цитата НатукиВВГнг, от 3*25 до 5*16. и освещение? Кабель вне помещений?
 
НатукиДата: Вторник, 05.03.2013, 22:35 | Сообщение # 5
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
В том числе освещение. 5*16 от ГРЩ до распределительных щитов идет.

Galina53, не переживайте, отличие знаю.

ГБ, внутри помещений.

И все же, что подразумевает расценка ТЕРм08-02-405 "Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2" 
Что здесь имеется в виду под установленными конструкциями?
 
МарикаДата: Вторник, 05.03.2013, 23:20 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Цитата (Натуки)
Galina53, не переживайте, отличие знаю.
а знаете отличие
Цитата (Ghostspb)
Сети делятся по назначению все: питающие, распределительные, магистральные,
групповые осветительные, слаботочные... Соответственно расценки надо
применять из соответствующих разделов.
Цитата (Натуки)
Возник вопрос по поводу расценки на прокладку этого кабеля.
посмотрите в кабельном журнале, как прокладываются ваши кабели
Цитата (Натуки)
ВВГнг, от 3*25 до 5*16
и определитесь к какой сети они принадлежат


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика