Сообщение отредактировал Orlinka - Понедельник, 18.06.2012, 13:42
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 14:14 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Orlinka, на слово поверите? по сути раньше это обычный трехфазный силовой трансформатор 6-10 кВ небольшой мощности, часто, до 160 кВА обычно. который обмотками высокой стороны устанавливают в "ноль" рабочего силового трансформатора. ставят обычно открыто. дальше про расценку рассказывать?
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:12 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Я уточнила, у меня ЗРУ, так что, видимо 08-01-062-02? А если бы было открыто, то по 33 сборнику, как установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций?
Сообщение отредактировал Orlinka - Понедельник, 18.06.2012, 15:12
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:27 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Orlinka)
у меня ЗРУ, так что, видимо 08-01-062-02
да
Quote (Orlinka)
А если бы было открыто, то по 33 сборнику, как установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций?
нет, по м8 беру всегда. он все-таки на ОРУ устанавливается, нюанс есть, а по 33 - готовая КТП, не чистый транс
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:37 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.