ВольдемарДата: Четверг, 14.03.2019, 11:14 | Сообщение # 16
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить прокладку кабеля АПвПуг-35 3(1х400/50) - например по 100 м . (треугольник)
3х100=300 м в объем ставить или 100 м? В РАБОТУ
И правильно ли я думаю брать его по ФЕРм08-02-141-02  "Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2кг"??
_________________________________________________________________

Еще вдогонку, по муфтам подскажите пожалуйста для этого кабеля
Концевая - по ФЕРм08-02-175-01 "Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ концевая" -верно ли?
Соединительная  - по ФЕРм08-02-175-02 "Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная" -верно ли?


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Четверг, 14.03.2019, 15:41
 
abk63Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:26 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Вольдемар, ну вы ПОС почитайте... и примите решение... по объему...
Цитата Вольдемар ()
И правильно ли я думаю брать его по ФЕРм08-02-141-02 "Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг"??

не правильно. вес в инете хотя бы посмотрите...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ВольдемарДата: Четверг, 14.03.2019, 11:28 | Сообщение # 18
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
abk63, ПОСа -нет

Про вес да, спасибо -  3087 кг/м

А сама расценка тоже не верная? Там же потом соединяют три кабеля....

Видел в сметах расценку ФЕРм08-02-140-01  "Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее" на прокладку этого кабеля. т. к. КАБЕЛЬ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
и еще у меня есть уч-ки, где этот кабель в трубе.
Подскажите, пожалуйста какую правильную применить расценку ...


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Четверг, 05.12.2019, 18:30
 
stellaДата: Пятница, 15.03.2019, 10:32 | Сообщение # 19
Лейтенант
Балашиха
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Балашиха
Сообщений: 40
Репутация: 4
Статус: Offline
Вольдемар, в чем проблема возьмите кабель в трубе и вся проблема


Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот овно.
 
ВольдемарДата: Четверг, 05.12.2019, 18:28 | Сообщение # 20
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата stella Вольдемар, в чем проблема возьмите кабель в трубе и вся проблема  - Спасибо. 

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, тянем кабель из СПЭ (КЛ 35 кВ)  собираем три кабеля "треугольником" - объем работ будет как при прокладке каждого кабеля или нет. По технологии их тянут по отдельности, а потом связывают.

Например,
У меня кабеля (мат)  АПвПуг - 24792 м , траншея 8264 м. Беру работу по ГЭСНм08-02-140-01  мне брать по длине кабеля или по длине траншеи? И где про  это почитать можно (чтобы Заказчику доказать)?? Раньше в этой расценке ед. изм была 100м          ( 1 фаза) а сейчас просто 100 м , в ТЧ нет ничего про это..
непонятно((( Подскажите, пожалуйста help


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Четверг, 05.12.2019, 18:29
 
vladnikДата: Четверг, 05.12.2019, 18:38 | Сообщение # 21
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
вообще кабель меряется в м. погонных.. а не в м. траншеи )))
 
ВольдемарДата: Четверг, 05.12.2019, 18:45 | Сообщение # 22
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
vladnik, спасибо )  значит брать монтаж кабеля по длине самого кабеля, а не  по длине траншеи?

Это  одножильный кабель, который стягивают в треугольник.


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Четверг, 05.12.2019, 18:52
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.