0,7 это же под полосу, а под уголки?
 
vladnikДата: Четверг, 05.05.2011, 13:14 | Сообщение # 17
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
А зачем глЫбже? Только ЕСЛИ в случае паралельной прокладки с кабелем в траншее.. Ну 100мм добавьте..для жадности.
В любом случае обоснованием явл. проект с расчетом необходимого сопротивления заземлителя.
Да, и загляните в инструкцию (выложил выше)-там вполне адекватные типовые рисунки.
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.