Добрый день. Табл.2 в п.4.3.1 в МДС-81-37. разве подходит к трубопроводам, говорится об оборудовании и внутренней начинке (с учетом массы электродвигателей и приводов). Заказчиком применена расценка 12-02-06 на монтаж труб ВСЕП как с АКП так и без для раздела НПТ, на мой взгляд ФЕРм12-20-001-13+ФЕРм12-20-001-36
Дата: Среда, 21.03.2018, 15:35 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Касательно коэффициентов Терм 12 – монтажник, значит применяются.Исключение составляют сборники Терм 8, 10, 11 и расценки на измеритель тонна
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 10:53 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. В ФЕРм12 в тех. части учтено гидравлическое или пневматическое испытание, получается что то одно, а у меня в ВР прописано гидравлическое исп., промывка, продувка, следовательно промывку и продувку могу взять отдельно. В ФЕРм 37 гидравлическое испытание сосудов иаппаратов, учтено при монтаже
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 11:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvolga080 ()
следовательно промывку и продувку могу взять отдельно.
или промывку или продувку - как операцию по очистке внутренней полости. Вытеснение воды после гидравлического испытание учтено основной расценкой
Дата: Понедельник, 02.04.2018, 13:17 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо. В ВР учтено гидравлическое испытание емкости а в смете нет, данное испытание уже учтено в расценках
Дата: Среда, 04.04.2018, 12:04 | Сообщение #
Рядовой
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в смете для монтажа технологического трубопровода применила расценку ТЕРм12-01-052-01 трубопровод из труб и готовых деталей. Чтобы учесть большое количество стыков на трубопроводе дополнительно взяла расценку ТЕРм12-20-001-25 добавлять на 1 стык. Заказчик прислал замечание, что расценка из отдела 20 может применяться только если бы у меня монтаж самого трубопровода был по отделу 20. Прав ли Заказчик? И каким расценкой тогда можно учесть много стыков, или расценка ТЕРм12-01-052-01 уже все это учитывает?
Дата: Среда, 04.04.2018, 12:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Iren13,
ЦитатаIren13 ()
Чтобы учесть большое количество стыков
Это сколько в штуках ? Расценка
ЦитатаIren13 ()
ТЕРм12-01-052-01
Учитывает как раз большое количество стыков. Применяя расценку
ЦитатаIren13 ()
ТЕРм12-20-001-25
У вас получается задвоение работ.
Дата: Среда, 04.04.2018, 13:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIren13 ()
Прав ли Заказчик?
прав на 146%.
ЦитатаIren13 ()
или расценка ТЕРм12-01-052-01 уже все это учитывает?
не совсем так... она усредненно учитывает примерно 100 стыков на 1 км - 85 туб и 15 фасонины. это усреднено - все зависит от толщины труб... Для работ где на 10 п.м может быть 20 стыков и разработаны нормы м12-20
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.