Приветствую Вас Гость :: RSS :: Среда :: 12.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Испытание трубопровода на герметичность
fxДата: Пятница, 17.01.2014, 12:23 | Сообщение # 1
Полковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте ! Коллеги, подскажите пожалуйста...

Возникли разногласия с проверяющим - я беру монтаж трубопровода по м12-02-053-01 "Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях."

В проекте написано, что после сборки вся система опрессовывается азотом под давлением +20% от рабочего и выдерживается в течение суток (т.е. проходит испытание на герметичность).

Поэтому дополнительно применяю 24-02-123-08 "Подъем давления при испытании воздухом трубопроводов высокого давления (до 1,2 МПа)" и 24-02-125-01 "Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность трубопроводов"

Проверяющий ссылается на то, что в ТЧ к м12 написано, что пневматическое испытание учтено и эти расценки убирает.

Как доказать проверяющему, что  пневматическое испытание и испытание на герметичность - это разные вещи ?
 
ars1809Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:58 | Сообщение # 2
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
Пневматическое испытание включает в себя испытание на прочность и герметичность, т.е. весь комплекс работ - очистку внутренней поверхности трубопровода, подъем давления и выдержку, необходимую на данном трубопроводе.
Проверяющий прав


Сообщение отредактировал ars1809 - Пятница, 17.01.2014, 13:00
 
fxДата: Пятница, 17.01.2014, 13:49 | Сообщение # 3
Полковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация: 1
Статус: Offline
ars1809, а где-нибудь это написано ?


Сообщение отредактировал fx - Пятница, 17.01.2014, 13:49
 
ars1809Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:14 | Сообщение # 4
Полковник
Челябинск
Награды:
10  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 211
Репутация: 16
Статус: Offline
fx, в технической литературе -СНиП, СП и т.д.
 
veronika-2Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:18 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
fx, посмотрите здесь, может чем поможет http://cmet4uk.ru/forum/30-118-1


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ТюленинДата: Пятница, 17.01.2014, 14:40 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
veronika-2,  Вера, твоя ссылка не катит... тут про технологию, и скорее всего прав ars1809,  но сие  
Цитата ars1809 ()
в технической литературе -СНиП, СП и т.д.
не верно.... Надо смотреть набор работ в ГЭСН


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
fxДата: Пятница, 17.01.2014, 16:20 | Сообщение # 7
Полковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация: 1
Статус: Offline
veronika-2, спасибо, читаю на всякий случчай )
А не вспомнит ли кто, не задавались ли подобные вопросы в журнале "Вестник ФАУ ФЦЦС" или как он называется...
 
av_00Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:37 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата fx ()
не задавались ли подобные вопросы в журнале "Вестник

посмотрите Вестник 2011 #3, стр.44-45

Прикрепления: 6010806.png (249.9 Kb)
 
fxДата: Пятница, 17.01.2014, 17:12 | Сообщение # 9
Полковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация: 1
Статус: Offline
av_00,  Огромнейшее спасибо, выручили !!!
 
ТюленинДата: Пятница, 17.01.2014, 17:42 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
fxbiggrin только ПБ 03-585-03 с марта прошлого года не действует... Это макулатура


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
av_00Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:02 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Тюленин ()
ПБ 03-585-03 с марта прошлого года не действует...

добавлю для справки:
Документ (ПБ 03-585-03) утратил силу в связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 25.01.2013 N 28, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 26.02.2013).
Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 N 784 утверждено Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов":
...
"п.400. Все трубопроводы групп А, Б (а), Б (б), а также вакуумные трубопроводы помимо обычных испытаний на прочность и плотность рекомендуется подвергать дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания."


Сообщение отредактировал av_00 - Пятница, 17.01.2014, 18:03
 
fxДата: Понедельник, 20.01.2014, 09:38 | Сообщение # 12
Полковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация: 1
Статус: Offline
av_00, не хватает слов, чтобы описать мою Вам благодарность  smile

А так же всем неравнодушным - большое спасибо ))
 
оксана9392Дата: Пятница, 15.12.2017, 18:22 | Сообщение # 13
Рядовой
Псков
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Псков
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку. У меня смета на кап. ремонт ИТП. Просят осметить гидростатическое испытание на герметичность ИТП   и индивидуальное испытание оборудования ИТП(ЩКУ, датчики и насосная группа), заранее спасибо.
 
veronika-2Дата: Пятница, 15.12.2017, 18:25 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
оксана9392, ГИ есть в 16 сб, наладка - в п01 и п02. одной расценкой не обойдетесь. с десяток наберется точно


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Суббота, 16.12.2017, 06:40 | Сообщение # 15
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
как бы комплексные расценки на это дело в п07 есть


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика