Ребят, подскажите пожалуйста... У меня такая тема: оборудование лаборатории смонтированное на одном месте решили демонтировать и перевезти в новую только что построенную лабораторию в другом месте... Соответственно как мне взять монтаж этого лабораторного оборудования? Я не знаю его стоимость так как оно существующее и я его демонтирую, поэтому затраты на его установку по МДС 37 п.4.7 в процентном отношении от его стоимости я взять не могу. Есть вариант взять по сборникам на монтаж оборудования и монтаж и демонтаж ,но тогда как учесть подключение к инженерным сетям и коммуникациям? И вообще правильно ли это?
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:04 | Сообщение #
Лейтенант
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые сметчики. Прошу помочь подобрать расценки для следующего оборудования к станции биологической очистки сточных вод «Евробион-5».Установку самой станции беру по ТЕРм37. Заказчик дополнительно к ней указывает след. оборудование: 1. Аэрационный элемент в сборе (трубчатый). 2 Блок управления Биотаймер 3. Блок охраны Биостраж 4. Блок управления Евробион 5. Компрессор МК-10 SECOH 6. Насос очищенной воды Aquatechnica Sub 252FS. Подскажите,пожалуйста,какие лучше расценки применять.
Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:02 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация:
Статус: Offline
kassandra,
Немного не те очистные были, но принцип то же: ТЕРм37-01-013-04 - ЛОС очистные с коэфф. корр.на вес оборуд.Коэффициент на пуск и регулировку (сдачу и испытание) 1,05 на ОЗП, ЭМ, ЗПмаш 1.37.10.ОП При монтаже машин и механизмов, к которым предъявляются повышенные требования по точности установки на фундаменте или опорной поверхности (Затраты на эксплуатацию машин следует пересчитать с учетом применения ко времени использования крана для монтажных работ коэффициента 1,1) 1,2(ОЗП), 1,1 (ЭМ), 1,06 (ЗПМаш) ТЕРм37-01-013-02 - РК-1 с коэфф.1.37.10.ОП При монтаже машин и механизмов, к которым предъявляются повышенные требования по точности установки на фундаменте или опорной поверхности (Затраты на эксплуатацию машин следует пересчитать с учетом применения ко времени использования крана для монтажных работ коэффициента 1,1) 1,2(ОЗП), 1,1 (ЭМ), 1,06 (ЗПМаш) ТЕРм08-03-573-01-шкаф управления агрегатами. Коэффициент на пуск и регулировку (сдачу и испытание) 1,05 на ОЗП, ЭМ, ЗПмаш ТЕРм11-06-001-01-монтаж пульта ТЕРм07-04-001-01-агрегат насосный. Коэффициент на пуск и регулировку (сдачу и испытание) 1,05 на ОЗП, ЭМ, ЗПмаш ТЕРм08-03-481-20-подготовка агрегата под наладку и к пуску
В коэфф. на пуск и регул-ку не разбиралась. Уточните обоснование.
Если поможет-буду рада.
Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvtg86 ()
В коэфф. на пуск и регул-ку не разбиралась. Уточните обоснование.
а если я напишу - необоснованы коэффициенты?
Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:10 | Сообщение #
Лейтенант
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
vtg86, спасибо Вам за помощь!
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:08 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать правильно сметные расценки на установку каркаса и рукавного фильтра диаметром 145мм длиной 3000мм в
аспирационной установке по очистке воздуха от гранитной пыли в количестве 300шт. Мной найдены расценки в сб.20. Вентиляция и кондиционирования воздуха тер 20-05-001, но эти расценки для нашего случая не подходят, подскажите какую расценку можно применить.
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ivanenkonn, для начала видеть бы надо что вы монтируете
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 17:09 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Дятьково
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Дятьково
Сообщений: 559
Репутация:
Статус: Offline
ivanenkonn, в ФЕР и ТЕР вы ничего и не найдёте. Максимум, что могу подсказать: ищите в ведомственных сборниках в Гранд Смете прейскурант 26-05-46 1991 г. Там в книге 2 есть прямые расценки (оптовые цены) и на сборку каркасов, и на установку рукавных фильтров рукавов в сборе.
Дата: Вторник, 11.10.2016, 13:29 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Большое спасибо за подсказку, Гаррик, единственно, данного прейскуранта в нашей программе нет, давно не обнавлялись, буду в Интернете искать
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:41 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, дайте пожалуйста пояснение.
По 37 сборнику прописан монтаж оборудования по определенной массе. А что делать если масса оборудования меньше или больше указанного в расценке. Например мне нужно в помещении смонтировать оборудование общей массой 23,4т. А расценка или на 18т или на 27. Тех часть прочитал, там ни чего обо этом. На форме тоже найти не получилось. Правомочно ли брать применительно к ближайшей массе и в какую сторону тогда округлять в большую или меньшую?
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Lecovik, техчасть можете не читать. есть МДС 37, там написано как это делать нужно. и коэффициенты выведены.
ЦитатаLecovik ()
Правомочно ли брать применительно к ближайшей массе и в какую сторону тогда округлять в большую или меньшую?
нет
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:51 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 62
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо.
Дата: Пятница, 10.11.2017, 16:37 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 78
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Не могу найти расценку на монтаж шумоглушителя марка SDRA-1200-6010/4125-2-1Н-3А-КS Может кто знает? Монтируется для модульной котельной.
Дата: Пятница, 10.11.2017, 20:06 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАлекsсандra ()
шумоглушителя марка SDRA-1200-6010/4125-2-1Н-3А-КS
картинку покажите. Если нет-берите на вес по паспорту.
Добавлено (10.11.2017, 20:06) --------------------------------------------- Алекsсандra, полистал, скорее всего у вас обычный круглый шумоглушитель со сливом конденсата.. буковки только ваши не нашел. Монтаж по 20сб.
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 16:12 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 78
Репутация:
Статус: Offline
если брать ГЭСН20-02-014-12 очень маленькая стоимость
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.