Уважаемые коллеги! Может кто-нибудь осмечивал монтаж системы центрального пылеудаления, подскажите с чего начинать Есть схема и материалы, а вот спецификации нет... По моему уразумению это выглядит примерно так: -пробивка штробы под трубопровод и кабель; -монтаж самого агрегата; - прокладка трубопровода из труб ПВХ -прокладка кабеля; -монтаж пневморозеток и пневмосовков -тестирование системы; -ПНР. Может у кого-нибудь есть посмотреть что-нибудь подобное или хотябы растолкуйте как это оборудование собирать... Заранее благодарна...
Добавлено (10.02.2012, 17:25) --------------------------------------------- Штрабы для укладки трубопровода и гофротрубы должны быть прямолинейными и иметь следующие размеры (30): ширина – 80 мм и глубина – 80 мм. В местах прохода трубопроводы, расположенные на поверхности пола, должны быть укрыты защитным коробом из фанеры шириной 80 мм и высотой 70 мм. Короб крепится к поверхности пола с помощью монтажной ленты. При укладке стяжки короб может сниматься или оставаться внутри стяжки. (с этим проблем не должно быть)
Добавлено (10.02.2012, 17:26) --------------------------------------------- КнопкаАнапа, стена из какого материала?
Добавлено (10.02.2012, 17:27) --------------------------------------------- В любом случае смотрим 46 сборник.
Добавлено (10.02.2012, 17:31) --------------------------------------------- КнопкаАнапа, А какой диаметр трубы?
Nerus, большое спасибо за данное направление Проблема другая, наверное я тупица- так ничего не поняла..., с технологией шатко-валко, а как наладку расценить.... Посмотрим после выходных, может кто-что дельное подскажет...
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:00 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Всё таки я склоняюсь брать трубу по 16. пусконаладить наверное по 2-му, отвестия пробивать по 46, сам блок по 37. Вот пневмосовок и розетка... не знаю.
Добавлено (13.02.2012, 08:57) --------------------------------------------- КнопкаАнапа, кто это будет делать? И за какие деньги? Стоимость и наименование оборудования имеется..?
Добавлено (13.02.2012, 09:00) --------------------------------------------- Если своими силами, что вряд ли, стоит прорабов напрячь, что бы те расписали всё, вам будет легче
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Анапа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация:
Статус: Offline
С монтажем системы вроде как справилась, любимую ПНР никак не могу придумать, помогите кто-нибудь...
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
КнопкаАнапа, 3 сборник...
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:03 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
veronika, мне почему - то экспертиза всё считает по второму, уже даже не пытаюсь
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
marina32, кхм... система первично вентиляционная... по 2 - это автоматика и слаботочка... каким боком они 2 приклели и как количество каналов считаюТ, вот интересно
Дата: Среда, 12.09.2012, 14:04 | Сообщение #
Генерал-майор
Анапа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация:
Статус: Offline
ПНР взяла по п3-1-32-1 и п3-1-22-1 На большее мозгов не хватает
Добавлено (12.09.2012, 14:04) --------------------------------------------- Уважаемые коллеги! Помогите в таком моменте, мы подрядились на То климатического оборудования, в списке обслущивания оборудования стоит центральный полесос, попробовала взять п3-1-32-1, но сумма получается смешной( 670р) а возни много... Может кто-нибудь что-то подобное делал... Помогите пожалуйста...
Дата: Среда, 12.09.2012, 14:35 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 69
Репутация:
Статус: Offline
"Испытания системы центрального пылеудаления.
Для проведения испытания со всех подрозетных пластин пневморозеток снимаются защитные крышки и устанавливаются специальные заглушки для пневморозеток. Вывод гофрошланга для пневмосовка должен быть заглушен заглушкой для трубы. Испытание работы осуществляется на полностью смонтированной, но еще не заделанной в пол и стены системе. Для чего нужно испытание? Оно необходимо для обнаружения и устранения утечек воздуха в трубопроводе и проверки работоспособности управляющего кабеля.
Рекомендуется осуществлять испытание в следующей последовательности: силовой блок отсоединяется от входной магистрали. С помощью вакуумметра замеряется давление на входе силового блока и записывается в протокол испытания. Силовой блок присоединяется к входной магистрали. На самой дальней точке (пневморозетке или пневмосовке) снимается заглушка (38), замыкается управляющий кабель и замеряется давление (39) также с помощью вакуумметра.
Все показания записываются, и заглушка ставится на место. Точно так же необходимо поступить со всеми остальными точками. Допустимое отклонение должно составлять не более 3% от показаний на силовом блоке." Я бы взяла 03-01-002, потом 03-01-022
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.