проверка сметы наладчиков
alex22222Дата: Четверг, 26.01.2012, 12:48 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги!

Подскажите, плиз, кто как берет измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей с числом жил 5 и более? ФЕРп01-11-028-01 рассчитана только на 2-4 жильные кабели. На форуме почитал темы, написано много всего, но в основном применительно к оптике или к кабелям связи, а у меня обычные кабели автоматики в здании.
А то у меня субподрядчик по наладке в своей смете посчитал объемы как кол-во жил * кол-во кабелей, хотя в расценке единица измерений указазна "линия". Сумма сметы получилась огромная, заказчик просто не поймет ))
 
abk63Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:55 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Из материалов темы 29
http://psb-energo.ru/index/obuchenie/0-13
Для двухпроводной или четырехпроводной линий расценку следует определять с коэффициентом, соответственно, 0,7 и 1,3. В связи с тем, что в последнее время применяется достаточно много пятипроводных линий, рекомендуется применять для них коэффициент 1,7, отсутствующий в ОУ ФЕРп 01.

но это мое личное видение проблемы, не нашедшее пока опровержений у проверяющих мои сметы. smile


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
alex22222Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:05 | Сообщение # 3
Рядовой
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Коэф-т 1.7 для 5-проводной линии можно конечно попробовать...
А вот как быть с кабелем МКЭШВнг 14х2х0,5? Ну, допустим возьмем применительно для витой пары ФЕРм10-06-032-01, с исключением материальных ресурсов.
А КВВГнг 7х4?
 
abk63Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:08 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (alex22222)
А вот как быть с кабелем МКЭШВнг 14х2х0,5?


а при чем здесь
Quote (alex22222)
ФЕРп01

biggrin

или Вы по нему 220 В шарашите? biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
alex22222Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:18 | Сообщение # 5
Рядовой
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет, 220В не шарашим biggrin Ну ладно, намек понял
Эти измерения так-то вообще не наша работа, но заказчик сделал предложение, от которого не получилось отказаться.

А вот с КВВГнг 7х4 все-таки как быть? wink
 
abk63Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:31 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (alex22222)
А вот с КВВГнг 7х4 все-таки как быть? wink


для начала почитать программу ПНР, затем ПУЭ
biggrin

хотя, если
Quote (alex22222)
заказчик сделал предложение, от которого не получилось отказаться.


то считайте пропорцию biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
alex22222Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:47 | Сообщение # 7
Рядовой
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
П.5.9 СНиП 3.05.06-85, где про измерение изоляции кабелей автоматики нет ни слова не произвел должного впечатления, вот и не получилось отказаться... biggrin

А все вот это http://psb-energo.ru/index/obuchenie/0-13 как можно заказать? В принципе тема 29 интересна, в жизни пригодится
 
abk63Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:53 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (alex22222)
как можно заказать?


письмо на почту biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика