Подскажите как обосновать применение ФЕРм08-02-147-10. кабель будем крепить по всей длине. Заранее спасибо всем. Замечания Заказчика: "Заменить расценку ФЕРм08-02-147-10 Кабели до 35 кв. по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 на ФЕРм08-02-147-01 Кабели до 35 кв. по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы. Взятая Вами «крутая» расценка взята без основания."
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Olga_Alexs, Кабель по всей длине монтируется вертикально? Если нет, то зачем его крепить по всей длине?
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:20 | Сообщение #
Сержант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Подъемы,спуски-вертикально, на одном уровне-горизонтально, Кабель прокладываем по кабельным констр-ям, и лоткам
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Olga_Alexs, Если в проектной документации указано, что кабель следует крепить по всей длине, то заказчик неправ. Привлеките проектировщиков.
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
кабель крепится не в соответствии с ГЭСНм, а в соответствии с другими нормами...боле техническими, так сказать..
Дата: Понедельник, 14.02.2022, 11:03 | Сообщение #
Рядовой
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Приветствую! По смете взята расценка ФЕРм08-02-147-10, которая подразумевает, что на 100 м кабеля используется 2,45м монтажной ленты типа ЛМ-5. Дело в том, что мы монтируем греющий кабель и эту ленту не используем.Используем аллюм.скотч. В расценке на 1м кабеля идет 0,0245 м ленты, а у нас на 1 м кабеля уходит 16,8 м ленты, т.к. большой диаметр трубы, которую обогреваем. Соответственно и работ выполняется больше, трубопровод-то длинный, 500м почти. Стоимость алюмм. скотча мы включаем в раздел Материалы. А как расценить работу, которая не вошла в расценку монтажа кабеля?
Дата: Понедельник, 14.02.2022, 11:07 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
вам ФЕРм08-02-146-01 нужно применять с заменой объема ленты по проекту.
Дата: Понедельник, 14.02.2022, 11:15 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.