Tanja55Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:46 | Сообщение # 31
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (al_shash)
внутри цеха, к картоно- делательной машине

так в м12 есть арматура с приводами и без


Работаю в программе А0
 
al_shashДата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:50 | Сообщение # 32
Лейтенант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
так в м12 есть арматура с приводами и без

диаметр 500, давление 25, паровая задвижка- условия задачи-????еще и обтяжка на горячую воконцовке...???


Сообщение отредактировал al_shash - Воскресенье, 14.04.2013, 16:51
 
Tanja55Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:57 | Сообщение # 33
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (al_shash)
давление 25

чего? МПа или кгс/см2
1МПа это 10.2 кгс/см2

Добавлено (14.04.2013, 16:57)
---------------------------------------------

Цитата (al_shash)
паровая задвижка

не нужно искать задвижку, ищите арматуру


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Воскресенье, 14.04.2013, 16:56
 
al_shashДата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:59 | Сообщение # 34
Лейтенант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
25МПа

Добавлено (14.04.2013, 16:59)
---------------------------------------------

Цитата (Tanja55)
не нужно искать задвижку, ищите арматуру
да все перерыл... думал может кто сталкивался подскажет....
 
Tanja55Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:01 | Сообщение # 35
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (al_shash)
25МПа

врёте)))
http://bztpa.ru/30s527nzh
Основные технические данные и параметры задвижки 30с527нж
Тип: Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем.

Рабочая среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода пар и другие жидкости и газы неагрессивные к примененным в задвижке материалам.

Скорость коррозии корпусных деталей не более 0,1 мм/год.

Температура рабочей среды: от минус 40 оС до плюс 300 оС, окружающего воздуха не ниже минус 40 оС.

Условное рабочее давление: PN 2,5 МПа (25 кгс/см2).

Присоединение к трубопроводу: фланцевое (по ГОСТ12815-80) или под приварку.


Работаю в программе А0
 
al_shashДата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:13 | Сообщение # 36
Лейтенант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
Условное рабочее давление: PN 2,5 МПа (25 кгс/см2).
СПАСИБО, доверяй, но проверяй- деф.ведомасти, одна запятая, а нервов....
 
Виолетт@Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:45 | Сообщение # 37
Майор
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 87
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Делаю смету на ремонтные работы по наружним сетям. По ведомости работ:
-чистка колодца с привлечением спец. техники;
-замена задвижек.
Работы проводятся в ночное время.
Я беру расценки ТЕРр66-43-10 - для промывки, ТЕРр66-26-2, ТЕР22-03-006-03 - для замены задвижек. Плюс коэф. "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 1,15. Всего смета получается на 24 т.р., на такую сумму никто не соглашается. Что я могла не учесть?


Сообщение отредактировал Виолетт@ - Понедельник, 13.04.2015, 15:20
 
Виолетт@Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:57 | Сообщение # 38
Майор
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 87
Репутация: 0
Статус: Offline
Смета
Прикрепления: 5328249.xml (8.2 Kb)
 
кодировщикДата: Понедельник, 13.04.2015, 15:58 | Сообщение # 39
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата Виолетт@ ()
Что я могла не учесть?
Цитата Виолетт@ ()
Работы проводятся в ночное время.
и возможно нет желающих рисковать за
Цитата Виолетт@ ()
24 т.р.
Нужно ведь остановить какой-то водовод, слить, откачать, заменить задвижку, пустить, и все это ночью...  wink


Работаю в А0
 
Виолетт@Дата: Понедельник, 13.04.2015, 17:25 | Сообщение # 40
Майор
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 87
Репутация: 0
Статус: Offline
кодировщик, а чем учесть работы в ночное время? В расценки ТЕРр66-43-10 учтена откачка воды, останавливать воду будет водоканал, для этого, насколько я знаю, пишется официальное письмо


Сообщение отредактировал Виолетт@ - Понедельник, 13.04.2015, 17:30
 
кодировщикДата: Понедельник, 13.04.2015, 22:19 | Сообщение # 41
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата Виолетт@ ()
пишется официальное письмо
и платятся деньги...  wink
Поэтому, как правило, проще эту работу заказать в Водоканале... Может ещё и дешевле будет... smile


Работаю в А0
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.