Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:09 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Помогите очень тяжелый случай! Ремонтные работы производственного корпуса. Нужно разобрать кровлю она состоит из: -2 слоя изопласта; -сэндвич-панелей лежащих на металлическом профиле. Даже не знаю, что можно взять применительно к сэндвич-панелям.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:18 | Сообщение #
Рядовой
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
может "ФЕР46-04-008-03 Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы-применительно" к сэндвич-панелькам.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:24 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Нет, что такое лист асбестоцемент в сравнении с сэндвич-панелью толщиной 100 мм (она состоит из двух листов железа и утеплителя между ними, но это готовое изделие). как демонтировать даже не знаю?
Добавлено (26.09.2011, 13:24) --------------------------------------------- Нет, что такое лист асбестоцемент в сравнении с сэндвич-панелью толщиной 100 мм (она состоит из двух листов железа и утеплителя между ними, но это готовое изделие). как демонтировать даже не знаю?
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:35 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Ludmila85, может подойдет 9-4-2-3 с к=0,7?
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
может подойдет 9-4-2-3 с к=0,7?
Я так же думаю.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:50 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо Большое !по моему самое адекватное что можно найти для этой работы, не подскажите Sane4ka, а если нужно разобрать примыкание кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам (12-01-004-5), какой коэф. на разборку можно применить?
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:51 | Сообщение #
Рядовой
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
да вы правы лучше с коэффициентом на демонтаж, просто я думала, что плиты асбоцементные толще и тяжелее листов...ан нет вообщем-то это одно и тоже, самая толстая плита 12 мм, и это конечно маловато.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:52 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ludmila85)
разобрать примыкание кровель из наплавляемых материалов
применительно 46-4-8-1
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:56 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Не согласна нужно разобрать примыкание 3 слоя рубероида, ЦП стяжку (наплыв), снять фартук. А вы мне предлагаете просто разобрать рулонное покрытие.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
ЦП стяжку (наплыв),46-4-9 снять фартук58-3-1
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:22 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Ludmila85, вы спросили
Quote (Ludmila85)
не подскажите Sane4ka, а если нужно разобрать примыкание кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
Про стяжку и фартук Вы не упомянули изначально. Я разборку стяжки беру по 46-4-11-12,13 применительно. Снятие фартука по 58-3-1.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:25 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
А в комплексе (12-01-004-5) с коэффициентом на демонтаж нельзя?
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:29 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
На 12-й сборник нет коэффициентов на демонтаж. В Вашем случае можно всё расценить по-отдельности.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:38 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Так 12 сборник нельзя брать с коэфф. на демонтаж (вообще)?
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ludmila85)
А в комплексе (12-01-004-5) с коэффициентом на демонтаж нельзя
Quote (Sane4ka)
На 12-й сборник нет коэффициентов на демонтаж. В Вашем случае можно всё расценить по-отдельности.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.