veronika-2, vladnik, спасибо (сама не туда посмотрела )
Сообщение отредактировал Flona - Среда, 06.05.2015, 09:37
Дата: Среда, 10.06.2015, 10:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
1.23.9. Затраты на прокладкутрубопроводов напорной канализации следует определять по ФЕР части 22 «Водопровод – наружные сети». Т.е. если напорная канализация из пэ труб - применяем 22 сб
Дата: Среда, 10.06.2015, 11:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Да. 23 сборник это самотечная канализация.
Дата: Среда, 10.06.2015, 11:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
den795, да у меня как раз вопрос встал, по поводу напорной. добрые люди подсказали, а я так сказать - памятку себе тут сделала )))
Дата: Среда, 10.06.2015, 11:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
памятку себе тут сделала )))
Ясно)) а я уж было подумал, что очень легки вопрос для Вас!
Дата: Четверг, 01.04.2021, 11:54 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Работы по подключению домиков лагеря к инженерным сетям. Прокладка в траншее трубы канализационной SN4 110 мм от домика до колодца, трубы ПП раструбные. Экспертиза по ФЕР16-04-004-02 не пропускает, т.к. крепление не делается, по ФЕР23-01-030-01 не пропускают, т.к. не используются агрегаты сварочные. Настоятельно рекомендуют применить ФЕР23-01-020-01, в том числе и работы по отводам и тройникам дополнительно не пропускают. Прав ли Эксперт?
Дата: Четверг, 01.04.2021, 12:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAnka6429 ()
рекомендуют применить ФЕР23-01-020-01
Правильно рекомендуют. Для Корсиса самое то. Дополнительно к трубам берете муфты соединительные (если трубы без раструба) и смазку для монтажа
ЦитатаAnka6429 ()
работы по отводам и тройникам дополнительно не пропускают
А вот это не правильно, т.к. расценка ФЕР23-01-020-01 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб (а не трубопроводов), поэтому установку отводов и тройников по 22 сборнику брать правомерно по расценкам таблицы ФЕР22-03-002 Установка полиэтиленовых фасонных частей. Единственное, я бы все-таки вычла за расценкой аппараты сварочные
Дата: Четверг, 01.04.2021, 12:05 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmurena12 ()
А вот это не правильно, т.к. расценка ФЕР23-01-020-01 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб (а не трубопроводов), поэтому установку отводов и тройников по 22 сборнику брать правомерно по расценкам таблицы ФЕР22-03-002 Установка полиэтиленовых фасонных частей. Единственное, я бы все-таки вычла за расценкой аппараты сварочные
Спасибо Вам большое
Дата: Вторник, 18.05.2021, 10:38 | Сообщение #
Лейтенант
Апатиты
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Апатиты
Сообщений: 47
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Нужен Ваш совет. Если у меня труба КОРСИС общей длиной 20 м для безнапорной канализации, то я применяю ФЕР 23-1-20-1, а 2 м трубы проходит через колодец. Как мне учесть прокладку в колодце (может ФЕР 16-4-1-1 или же оставить весь метраж по ФЕР 23-1-20-1)?
Дата: Вторник, 18.05.2021, 10:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЕлизаветаУС, В КОЛОДЦЕ ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ НЕ ПРОКЛАДЫВАЮТ. изучите технологию. колодцы для того и нужны. труба заводится в колодец, и выводится из него. а внутри колодца делается лоток из бетона.
Дата: Вторник, 18.05.2021, 10:54 | Сообщение #
Лейтенант
Апатиты
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Апатиты
Сообщений: 47
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо большое за ответ. У меня в проекте существующий колодец, подробного чертежа нет. Сразу не подумала о том, что это канализация.
Дата: Вторник, 18.05.2021, 10:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЕлизаветаУС, 23 сб врезка в существующую сеть. все. никакой трубы в колодце
Дата: Вторник, 18.05.2021, 11:01 | Сообщение #
Лейтенант
Апатиты
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Апатиты
Сообщений: 47
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, А вот ещё вопрос по поводу смазки для монтажа данных труб. Как материал мне это необходимо же учесть?
Дата: Вторник, 18.05.2021, 11:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЕлизаветаУС, не знаю, не сталкивалась по Корсису чтобы смазку закладывали
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.