Здравствуйте, я новичок абсолютный и в сметном деле и на вашем сайте...Помогите, пожалуйста...Какой сборник ТЕРов??? Дословно из техзадания: "Монтаж нового пожарного стояка сталь диам.70 (1шт) с установкой пожарных кранов, корзин для пожарных рукавов и их комплектацией 6 компл."
Заранее спасибо.
Дата: Среда, 14.01.2009, 12:06 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Разборка ФЕРр65-01-03, смена ФЕРр65-09-08, новый ФЕР16-02-005-03, пож краны ФЕР16-07-001-01
Дата: Среда, 14.01.2009, 12:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
ТЕРм12-08-001-01 итд по отделу 8.
Дата: Среда, 14.01.2009, 12:09 | Сообщение #
Рядовой
СПб
Награды:
Группа: Пользователи
Город: СПб
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо за оперативность...пошла смотреть...
Дата: Среда, 14.01.2009, 12:15 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ufdhbr, ТЕРм12 применять нельзя. Это трубопровод не автоматического пожаротушения. Смотрите п. 5 техчасти.
Дата: Среда, 14.01.2009, 12:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
abk63, пусть Oksasha, по-кумекает... что пригодиться может...
Дата: Среда, 14.01.2009, 12:58 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Согласен, учиться никогда не поздно. У меня один раз в торговом комплексе оба варианта были. И автоматическое, и простое. Экспертиза заставила делить.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.