Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 16:48 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
Quote (slavalit)
обычно анкерные болты делают, а не закладные детали а к анкерным болтам уже прикручивают колонны...
Не придирайтесь к формулировке, назовем это болтики. Взяли не по 46 сборнику в конце концов, взяли расценку на устройство поясов, номер на память сейчас не скажу.
бетон не армируется? Проволокой или сеткой металл обтягиваете? Какая опалубка?
В проекте ничего нет конкретно, кроме слов обетонирование колонн на 300 мм
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 17:32 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (masikstar)
Не придирайтесь к формулировке, назовем это болтики.
так я и не придираюсь... На закладные детали и на анкерные болты разные расценки идут...
Quote (masikstar)
взяли расценку на устройство поясов,
ГЭСН 06-01-035 Устройство поясов Это даже близко не подходит... Пояса устраиваются по кирпичным и др. стенам, от других ж/б конструкций отличаются густым армированием...
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 18:43 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
По ПЗ у нас по 46 в два раза больше, точнее сказать ПЗ больше в два раза
Сообщение отредактировал masikstar - Воскресенье, 19.09.2010, 18:44
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 20:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
masikstar, рекомендую еще раз вариант 6-1-27-1 + по 9-му колонну металлическую, либо по 6-1-15-6 ту же металлическую конструкцию колонны
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 22:44 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 125
Репутация:
Статус: Offline
С колоннами вопросов нет, это проект часть КМ уже осмечивается отдельно, тут только речь про КЖ. Речь идет только об обетонировании. 6-1-27-1 совсем не из этой оперы. Спасибо всем за советы. будем думать.
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 23:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (masikstar)
будем думать.
в таком разе остается только обетонирование из 46 сборника, ничего лучше не найдете
из той, из той)))) если разобраться с технологией... slavalit, ведь спрашивал Вас о технологии производства работ, уточните у проектировщиков, что они имели ввиду под словом "обетонирование" и как оно будет выполняться, легче будет и расценку подобрать...
а то, что колонны из раздела КМ осмечиваются в другой смете - это не показатель, исключите из сметы на КМ, включите в КЖ комплекс работ по устройству ж/б колонны с металлическим сердечником
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 03:36 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (masikstar)
По ПЗ у нас по 46 в два раза больше, точнее сказать ПЗ больше в два раза
оно всё больше... извиняюсь, нетуда посмотрел...
Дата: Пятница, 10.02.2012, 18:24 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 144
Репутация:
Статус: Offline
ну и какую расценку в итоге вы приняли?
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 16:56 | Сообщение #
Подполковник
Иваново
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 145
Репутация:
Статус: Offline
у меня тоже возник вопрос с обетонированием колонн, прикладываю чертеж, подскажите, пожалуйста, расценку на обетонирование базы колонны
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.