Подскажите пожалуйсто, надо ли применять расценку на врезку, когда проводятся работы на замену труб внутри здания? (Там в ресурсах на одну врезку 40м трубы)
Дата: Пятница, 17.10.2008, 04:04 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Улан-Удэ
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Улан-Удэ
Сообщений: 448
Репутация:
Статус: Offline
40см тама. По логике если расценка стоит во внутрянке почему бы не применить, если это необходима по технологии работ.
Сообщение отредактировал tavik - Пятница, 17.10.2008, 04:06
Дата: Пятница, 17.10.2008, 15:54 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 274
Репутация:
Статус: Offline
Ой, точно 40 см, спасибо, я хотела её убрать что-то расценка дороговата, а мне стоимость надо скинуть...
Добавлено (17.10.2008, 15:54) --------------------------------------------- А подскажите еще, расценка на вентили на полиэтиленовые трубы берется применительно как на стальные? может еще что-то есть?
Дата: Понедельник, 20.10.2008, 04:36 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Улан-Удэ
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Улан-Удэ
Сообщений: 448
Репутация:
Статус: Offline
Ленок,ммм ыыы не задумывалась раньше про вентиля на пластиковые трубы. Как их монтируют то? На чугунные наверное больше тянут, в общем для самой вопрос.
Дата: Понедельник, 20.10.2008, 07:59 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 274
Репутация:
Статус: Offline
Я тут с мастерами посоветовалась, что касается вентилей на стальные трубы - они сказали, что трудозатрат на пластик ничуть не меньше, чем на сталь. А что касается расценки на врезку - вопрос в том, сливают ли весь стояк, или просто вентиль перекрывают на одном этаже и за этим вентилем новые трубы монтируют. Но расценка на врезку все равно очень уж шоколадная. В моем случае они всю систему сливали - тут уж на поспоришь придется соглашаться и на врезку, хотя фактические их трудозатраты составили в 2 раза меньше, чем по смете
Дата: Понедельник, 20.10.2008, 08:08 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Установка муфтовой арматуры (как для стальной, так и платиковой) сидит в расценке на прокладку трубопроводов.Дополнительно установку данной арматуры брать не надо. Нормальный проверяющий уберет данную работу.
Дата: Понедельник, 20.10.2008, 15:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 274
Репутация:
Статус: Offline
abk63, вы правы, спасибо что просветили. Я только год еще работаю, да и то - на отделке. Замечательно, что есть такой сайт и такие отзывчивые люди как Вы. Спасибо Вам огромное
Дата: Понедельник, 20.10.2008, 15:45 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Да просто из опыта. Навставлял раньше (правда на стальных) вентилей, а после экспертизы все краны повыбрасывали. Смета упала прилично. А сумму начальнику уже озвучил. С тех пор внимательно отношусь к данному вопросу. Сумму в смете можно поднять и другими, более доказуемыми способами.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.