Да, именно стекловолокнистые плиты. Так написано в отчете об обследовании здания. Нужно из них разобрать две стены наружных. Плиты с креплением на металлический каркас, частично на сварке, частично на болтах. Какую расценку применить? Смотрела расценки в 8-м сборнике на установку перегородок из легкобетонных плит, но там нет каркаса, 8-4-1-5 Ещё смотрела 9-й, перегородки звукоизоляционные 9-3-46-2
Сообщение отредактировал Sane4ka - Четверг, 12.09.2013, 08:32
Дата: Четверг, 12.09.2013, 08:37 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ФЕР07-07-003-02 с коэф. на демонтаж
Дата: Четверг, 12.09.2013, 09:05 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо! Я как то не подумала заглянуть в 7-й сборник ...
Добавлено (12.09.2013, 09:05) --------------------------------------------- Посмотрела расценку, там кроме листов ничего нет. А как же каркас? Его отдельно получается надо взять?!
Дата: Четверг, 12.09.2013, 09:14 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sane4ka)
Его отдельно
естественно. по этой только листы снять или поставить
Дата: Четверг, 12.09.2013, 09:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sane4ka)
Плиты с креплением на металлический каркас, частично на сварке, частично на болтах.
Плиты марки ПЖС, ППС, ППТ, ИЗОФАС и другие. применяют для тепло- и звукоизоляции всех ограждающих конструкций. Панели крепят на стену при помощи специального клеевого состава или металлических дюбелей и пластиковых «грибов» или на каркас.. В зависимости от способа крепления плит на демонтаж можно рассмотреть ФЕР26-01-036-01 или ФЕР26-01-037-01, ФЕР26-01-041-01, ФЕР15-01-081-01, ФЕР15-01-080-01, ФЕР15-01-064-01 как то так. ФЕР07-07-003-02 не подходит по составу работ и затратной частью.
Дата: Четверг, 12.09.2013, 10:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Alexx9)
демонтаж можно рассмотреть ФЕР26-01-036-01 или ФЕР26-01-037-01, ФЕР26-01-041-01, ФЕР15-01-081-01, ФЕР15-01-080-01, ФЕР15-01-064-01
где прописаны коэффициенты на демонтаж при применении указанных сборников?
Дата: Четверг, 12.09.2013, 11:01 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Alexx9, Вы плохо читали первое сообщение и явно не смотрели фотографии, иначе не писали бы то, что написали
ФЕР15-01-060-02 или ФЕР15-01-064-01, ФЕР09-04-006-02
расценки вообще не в тему
Дата: Четверг, 12.09.2013, 12:19 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
Изучил,сравнил,сопоставил.Tanja55 расценка abk63 ФЕР07-07-003-02 с коэф. на демонтаж. + ФЕР09-04-006-02 .Наверное это самый оптимальный вариант.abk63 был прав..Tanja55 спасибо за дискусию.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.