В ГОРЯЧКИНЕ есть расценка 20-02-001-09 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону мне нужно что-то подобное в ГОСЭТАЛОНЕ.
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 10:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
DariaMalts, а при чем здесь Горячкин? Эта расценка была еще в базе 1984 года.
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 10:48 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 54
Репутация:
Статус: Offline
Да может и ни при чем, только вопрос не в этом - в госэталоне-то такой расценки нет...
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 11:05 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (DariaMalts)
в госэталоне-то такой расценки нет...
-неправда ваша.. ГЭ верс 2012 группа 20-2-1 - в наличии.. 14расценок
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:16 | Сообщение #
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:31 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, только не в верхнюю, а в рабочую...
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, почему?
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:41 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Область применения: Производственные помещения, в атмосфере которых содержится большое количество токсичных веществ, оборудуются системами вытеснительной вентиляции, в которых приточный воздух вытесняет загрязненный воздух из рабочей зоны в вытяжные устройства.
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, а с массой как быть? масса неизвестна
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:45 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Хотя не... ты права похоже... 1-2 метра выше рабочей зоны...
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
не считаю вариант правильным, но при отсутствии в технической документации массы конструкции думаю наиболее подходяще ТЕР20-02-012-04
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 16:03 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Вер, все же в рабочую зону. Я разобрался. Подача воздуха непосредственно в рабочую зону помещения с малой скоростью и малым температурным перепадом, обеспечивающими принцип вытесняющей вентиляции. При вентиляции вытеснением воздух поступает в нижнюю зону и не смешивается с воздухом помещения. Он вытесняет его вверх, создавая эффект «плавучести и восходящего распределения». Удаление вытесненного теплого и загрязненного воздуха осуществляется из верхней зоны вытяжной вентиляции. Это просто именно эти монтируются выше рабочей зоны на 1-2 метра в целях экономии места в раб зоне. Это их фишка. Но подают воздух все равно в рабочую зону. Иначе это работать не будет.
Добавлено (14.07.2014, 16:03) --------------------------------------------- З.Ы. Нет массы нигде. При диаметре 400 аналогичные (ну хоть примерно) и Н=1800 весят 34гк. Так что я бы брал до 50. Кому надо пусть считают точнее... ну или запрос поставщику делать.
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 16:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, боюсь что долго ждать придется. вроде как цена на дефлектор - нормальная. объяснюсь если что что привязку делала по диаметру в связи с отсутствием в ТД данных. но надеюсь и это не потребуется.
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 16:08 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Дак какую ты в итоге берешь расценку? Я бы 20-02-001-02 или 03 на крайняк... Ну просто представь распределитель в 100кг! Я в 50кг как то с трудом представляю... Современное же все легкое, по уму то, должно быть...
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 16:14 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.