Следует ли учитывать дополнительно изготовление штырей по теплоизоляционным расценкам (ФЕР 26-01-009-01) ?
Сообщение отредактировал smt - Понедельник, 20.06.2011, 10:31
Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
smt, Вы уверены что правильно расценку применили? Что изолируете? "Крепление теплоизоляционного слоя штырями предусматривается для вертикальных и горизонтальных поверхностей с большим радиусом кривизны и плоских поверхностей (резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, баки-аккумуляторы горячей воды, резервуары питьевой воды и для технических нужд, в том числе противопожарные, металлические стволы дымовых труб, другое крупногабаритное оборудование). Крепление теплоизоляционного слоя осуществляется с помощью вставных или приварных штырей с дополнительной перевязкой по штырям проволокой диаметром 2 мм (стяжки, струны)"
Добавлено (16.06.2011, 19:18) --------------------------------------------- Может Вам нужна 26-1-11?
Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:58 | Сообщение #
Лейтенант
Мариуполь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мариуполь
Сообщений: 66
Репутация:
Статус: Offline
Да. вы правы. В расценке ФЕР 26-01-009-01 нет штырей! А подрядчик по этой расценке пишет замечание, что в смете не учтены затраты на изготовление и установку штырей. Извините, я уточню у заказчика, может неверно указали расценку. А когда я принимаю расценку ФЕР 26-01-011.. установка т/и изделий на штырях..., то дополнительно учитываю изготовление и установку штырей. Верно?
Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (smt)
то дополнительно учитываю изготовление и установку штырей. Верно?
нет, конечно. все входит уже
Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
smt, veronika права!
Добавлено (16.06.2011, 20:16) --------------------------------------------- И Подрядчик Ваш тоже - прав.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Четверг, 16.06.2011, 20:16
Дата: Пятница, 17.06.2011, 10:28 | Сообщение #
Лейтенант
Мариуполь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мариуполь
Сообщений: 66
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, И Подрядчик Ваш тоже - прав. В чем прав подрядчик? Если в 26-1-11 установка штырей уже учтена
Дата: Пятница, 17.06.2011, 14:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (smt)
В чем прав подрядчик? Если в 26-1-11 установка штырей уже учтена
Так Вы и предложите вашему Подрядчику 26-1-11, а не 26-1-9-1
Или может это не Ваши слова?:
Quote (smt)
В расценке ФЕР 26-01-009-01 нет штырей! А подрядчик по этой расценке пишет замечание, что в смете не учтены затраты на изготовление и установку штырей.
Добавлено (17.06.2011, 14:40) --------------------------------------------- Хорошо бы еще исправить опечатку в названиии темы...
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 10:04 | Сообщение #
Майор
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите а какую расценку лучше использовать - мы не выполняем изоляцию, а привариваем к ёмкости шипы, как это можно учесть?
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
[b]Nikneim, Nikneim[/b], ну очень криво 26-01-048 ...а так индивидуальная расценка или еще можно в БЦшных сборниках посмотреть ...
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:55 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Nikneim)
привариваем к ёмкости шипы
По расценке ответ получили, а вот по самой приварки штырей - вот здесь вопрос. Приварку к оборудованию или емкостям должны выполнять дипломированные сварщики имеющие допуск на сварочные работы по маркам сталей самого оборудования. Эту работу выполняют монтажные организации и не за счет сметы на теплоизоляцию.
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (penr)
Эту работу выполняют монтажные организации и не за счет сметы на теплоизоляцию.
а за счет чего ?
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (RomanM)
а за счет чего ?
за свой наверное
Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:19 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! По какой расценке можно взять просто приварку штырей к мет. ёмкости?
Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:44 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаRomanM ()
Цитата (penr)Эту работу выполняют монтажные организации и не за счет сметы на теплоизоляцию. а за счет чего ?
За счет стоимости оборудования или доп. сметы. В далекие времена я работал мастером по изоляции на ТЭС и монтажники нас не допускали со сваркой к оборудованию. Приваривали и изготавливали штыри сами. На турбинах - сверление, нарезка резьбы и установка штырей выполнялась только монтажниками и сталь была соответствующей марки.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.