И всё-таки, господа сметчики, помогите разъяснить ситуацию, а то что-то запуталась окончательно : расценка 33-04-030-01 учитывает монтаж 1 разрядника или 3-х? По этой расценке могу считать монтаж вентильного разрядника(ов) РВО, а как считать монтаж петлевых РДИПов (PDR)? Поделитесь, пожалуйста!
veronika-2, у меня строительство ВЛЗ-10 кВ, где есть РВО-10 - 6шт. и PDR10 - 15 шт. РВО я считаю по расценке 33-04-030-01, но в каком кол-ве: 6 или 2? а PDR если по 33-му, то что, выходит по той же расценке? тогда брать 21 или как, вот в этом и загвоздка
vladnik, у меня просто вопрос по тому, как считают остальные сметчики, а не как на практике монтировать или пользоваться поиском в интернете. Спасибо за содержательный ответ.
Все таки хотелось бы получить аргументированный ответ, надо ли количество РДИп делить на 3 по расценке 33-04-030. Мне кажется, что нет, но заказчика не могу убедить. У меня установка 1 РДИПа - предлагает коэффициент на расценку 0,33. Есть ли какие -нибудь официальные разъяснения?
Здравствуйте, Вопрос по применению коэф 0,33 на установку РДИП-10 актуален. Я не могу понять почему делить на три один разрядник (поясните особо одаренным...)
Я не могу понять почему делить на три один разрядник (поясните особо одаренным...)
не надо ничего делить т.к. неделимое не делится. РДИП - это линейная арматура при подвеске проводов. но расценки для СИП-3 пока не придумали... вы какую применяете?
Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.