Добрый день, делаю установку аккумулятора 12 В, 7 Ач, я применяю расценку ФЕРм 08-01-121-01, заказчик настаивает на коэфф. 0,2 утверждая что в расценке много чел/часов, а по факту они по времени стока не ставят, верно ли это? на что можно сослаться что бы не ставить коэфф. и когда можно ставить расценку 08-01-122-03? при замене аккум. или при монтаже нового оборудования?
Могу сослаться ? на МДС 81-35.2004 п2.2 3 абзац Учитывая, что сметныенормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.
Сообщение отредактировал Marina4140 - Пятница, 23.06.2017, 07:31
Дата: Пятница, 23.06.2017, 08:10 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Marina4140, ваш современный акк весит 2 кг размер 151 x 94 x 65 мм, Герметичный. Дозаливки не требует Время на установку 15 минут (с двумя перекурами до и после..) По расценке акк СК-1, СЗ-1 215X80X270 6кг Вроде похож??? ОДНАКО Перед установкой заливается электролит (мат. в расценке), подсоединение включает в себя зачистку контактов
abk63, ну насчет технической грамотности.. это к СНБпроизводителям.. Я вон от расчета лесов по тч до сих пор икаю..
Дата: Пятница, 15.09.2017, 12:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Vika3045,
ЦитатаVika3045 ()
беру расценку ФЕР м08-01-121-? но именно что подходит в моем случае с 1-148, ск 1-148?
уберите это... а вообще вопрос обсуждался. расценка 08-01-121 не подходит никоим боком... но иногда ее пропускают
Дата: Пятница, 15.09.2017, 12:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация:
Статус: Offline
Vika3045, ёмкость ск-148 5328, а у вас 40.Возьмите 8м-1-121-1, если пропустят.
Дата: Пятница, 07.12.2018, 13:06 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 172
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста правильно ли применяю расценку Устанавливается Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 RSR - ТЕРм10-02-016-06 Бокс резервного питания БР-12-2х40 только его стоимость Аккумулятор 40 12 В только его стоимость
Vika3045, кто как пропускает) можно и смонтировать по м8 (внаглую), а можно просто проводки подключить.. тоже по м8
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 09:50 | Сообщение #
Генерал-майор
Ангарск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 310
Репутация:
Статус: Offline
В таблице ФЕРм08-01-121-... "Аккумуляторы кислотные стационарные" характеристики аккумуляторов даны по ГОСТ 825-61 https://u.to/d96PFg Там же (в ГОСТ) дана расшифровка, например аккумулятор С-1 = емкость 36 а*ч, масса 8,6 кг
Сообщение отредактировал Domino - Воскресенье, 20.10.2019, 09:52
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 13:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаDomino ()
ГОСТ 825-61
отменен, вот действующий ГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением N 1)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.