У меня в проекте канализациооные воды сбрасываются в выгребной резервуар из него выходит на 4,5 метра труба для откачки стоков стальная, какую лучше применить расценку для монтажа этой трубы в резервуаре?
Дата: Вторник, 17.02.2009, 17:18 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Я бы расценила 16-02-006-06 это монтаж трубопроводов обвязки котлов, насосов д. до 200мм
Дата: Вторник, 17.02.2009, 18:44 | Сообщение #
Полковник
Тверь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тверь
Сообщений: 144
Репутация:
Статус: Offline
Это наружка, по 22-01-011- в зависимости от диаметра